lebbes
UVR-Betreiber


Beiträge: 246
Herkunft: D-64665
Re: Pufferspeicher

Hi Germantirol,

stimme den 2 mit der Hysterese zu.
Mein HB hat auch nur 5°C Differenz eingestellt gehabt, Brenner lief bis zu 35mal am Tag(Bei -10°C).
Habe mittlerweile eine Hysterese von 20°C eingestellt, Brenner läuft jetzt ca. 19mal bei -10°C Außentemp.

Denke das lässt sich für den Anfang schon mal sehen ;)

Lg

Sebastian
08.02.2010 17:25 Uhr Internetseite von lebbes lebbes eine Email schicken
germantirol germantirol ist männlich
User


Beiträge: 31
Herkunft: Tirol
Beruf: Beamter
Re: Pufferspeicher

Danke mal die für die Info habe schon bemerkt dass das Problem noch nicht gelöst ist ich werde morgen dann die Hysterese auch mal verändern das habe ich mir schon gedacht nur ich habe mich nicht getraut dazu ist mein Wissen leider noch zu gering.
Heute habe ich leider Nachtdienst und kann nichts mehr machen.
Danke mal vor erst.
03.02.2010 13:34 Uhr germantirol eine Email schicken
Dennis Dennis ist männlich
Kundendienst


Beiträge: 737
Herkunft: von hier !
Beruf: Elektroniker
Re: Pufferspeicher

Zitat:
dennis hat immer recht. (c)

Jetzt hört aber auf, am Ende verklagt mich noch jemand weil ich mal nicht recht habe! (kommt auch reichlich vor) :D
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
}
02.02.2010 14:21 Uhr Internetseite von Dennis Dennis eine Email schicken
wkapga wkapga ist männlich
UVR-Betreiber


Beiträge: 57
Herkunft: Wien, Österreich
Re: Pufferspeicher

hallo tiroler,

1) gemaess der devise "dennis hat immer recht. (c)" würde ich mal die hysterese (=diff. aus ein- und ausschalt.temp) verbreitern

2) betriebsdauer erfasst du durch anlegen der funktion "ZAEHLER" - siehe anleitung s.90. du brauchst die funktion 2x - 1x fuer impulse (=brennerstarts) und 1x fuer betriebsdauer

lg aus der hauptstadt,

w.

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von wkapga am 02.02.2010 12:47 Uhr
02.02.2010 12:47 Uhr wkapga eine Email schicken
Dennis Dennis ist männlich
Kundendienst


Beiträge: 737
Herkunft: von hier !
Beruf: Elektroniker
Re: Pufferspeicher

Zitat:
ich habe beide Werte jetzt um 5° erhöt

Das wird Dein Problem nicht lösen, Du hast nach wie vor nur eine Hysterese von 5 Grad. Das finde ich generell sehr wenig, mach die Hysterese mal auf 10 oder 15 Grad. Damit läuft der Kessel zwar länger, die Starts werden aber weniger. Das sollte schon helfen.

Was ich mich auch frage, wenn Du eine Vorlauftemperatur von 60 Grad hast, der Kessel aber schon bei 55 Grad wieder ausschaltet, wie hast Du die 60 Grad erreicht?
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
}
02.02.2010 11:38 Uhr Internetseite von Dennis Dennis eine Email schicken
... Anzeige wurde gekürzt ...
Theo Theo ist männlich
User


Beiträge: 1
Herkunft: Niederlande
Beruf: Servicetechniker
Pufferspeicher

Hallo Dennis
In die Livedaten der UVR1611 von Dennis is der temperatuur oben im speicher 50C°, der Kessel vorlauf ist 10C° niederiger. Wie wird die temp hoher .
Haben Sie fur mich nam der Hersteller und type nr vom Speicher.
Es ist wirklich eine Schone Site.

Danke
Grusse
Theo
10.01.2010 20:14 Uhr Theo eine Email schicken
 
 
Powered by eASY-CMS www.space-discount.net © Dennis Spiegel 2012