Das Solarforum von solar4me |
Pagenkopf 
User
Beiträge: 2 Beruf: Dipl.-Ing. |
| Re: Maximale Puffertemperatur |
Hallo Dennis,
Fragen über Fragen, so ist es.
Die Heizanlage stammt noch von einer Forsterheizung mit Plattenheizkörpern, die mitte der 90er mit einem Gasbrennwertkessel 18 KW nachgerüstet wurde. Mit "oft" meine ich so 3...4x in 2 Stunden.
Ich hatte das Gefühl, daß nach höchstens 3 K Temperaturabfall der Kessel wieder ansprang.
Besten Dank und viele Grüße
Pagenkopf |
| 29.10.2007 20:11 Uhr |
 |
Dennis 
Kundendienst

Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker |
| Re: Maximale Puffertemperatur |
Hallo Pagenkopf,
zuerst einmal, Was heißt oft? Ein bischen genauer wäre schon gut 
Bei mir folgendes Szenario:
VL-Temp etwa 35 C , Speicher kühlt sich in der Mitte (dort zieht die Heizung raus) unter diesen Wert ab, springt die Therme an (Brennwert) und schiebt mit 55 Grad Wasser in den oberen Bereich (Brauchwasser Zone). Das Ganze so lange bis in der Mitte 10 Grad mehr (Hysterese) erreicht sind. Dann schaltet sie ab. Das Ganze dauert je nach Temperatur im unteren Speicherbereich etwa 20 Minuten. Durch die höhere VL-Temp der Therme wird gewährleistet das im oberen Bereich etwa 50 Grad sind, die brauche ich für eine zuverlässige WW-Bereitung, ansonsten würde auch 45 C reichen.
So ein Ladezyklus verbraucht bei mit etwa 1/4 - 1/2 m³ Gas und wird je nach Wetterlage 1-4 mal am Tag gestartet. Die Abstände dazwischen hängen davon ab wieviel Wärmebedarf im Haus entsteht. Meist ist das etwa aller 2 Stunden, manchmal kürzer, manchmal viel länger.
Was hast Du denn für eine Heizung? Radiatoren oder FBH? Für Radiatoren könnten 57 C etwas wenig sein, aber hier fragt sich wieder ob Du einen Mischer im Heizkreis hast, der Dir höhere Temperaturen runterregelt.
Fragen über Fragen ... 
Grüße
Dennis |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
| 29.10.2007 7:50 Uhr |
 |
Pagenkopf 
User
Beiträge: 2 Beruf: Dipl.-Ing. |
| Maximale Puffertemperatur |
Hallo,
Bin Betreiber einer BUSO-anlage mit Heizungsunterstützung seit Juli diesen Jahres.
Daten: 20 qm Kollektorfläche, 1000 Ltr. Puffer,
ca. 100 qm Wohnfläche
Mein Brennwertgaskessel heizt den Pufferspeicher im Bedarfsfall nur auf max. 57°C
auf. Das schien mir in den vergangenen kalten Tagen zu wenig zu sein. Und der Kessel sprang auch sehr oft an. Sollte es nicht so sein, das der Puffer höher geheizt wird und die Heizung eine längere Zeit davon zehrt.
Pagenkopf |
| 28.10.2007 18:12 Uhr |
 |
Gast
Gast
|
| Re: Maximale Puffertemperatur |
Ohne Zirkulation werden auch schon mal 63° am Sensor erreicht.
Aber nicht am Wasserhahn.
hierzu solltest Du mal die Infos zu Tipps+Opimierung auf www.solarwebseiten.de
lesen

sonnige Grüsse
frankB |
| 21.10.2007 21:45 Uhr |
 |
gt2012 
User
Beiträge: 3
|
| Re: Maximale Puffertemperatur |
Hallo Dennis,
die Frischwasserstation ist auf 45°C eingestellt.
Die schwankt um ca. +-4°, je nach Wasserentnahme.
Ohne Zirkulation werden auch schon mal 63° am Sensor erreicht.
Aber nicht am Wasserhahn.
Besten Dank und Gruß Günter |
| 01.10.2007 13:36 Uhr |
 |
| ... Anzeige wurde gekürzt ... |
gt2012 
User
Beiträge: 3
|
| Maximale Puffertemperatur |
Hallo,
bis zu welcher Temperatur kann man einen 1000 ltr. Kombipuffer solar beladen lassen?
Aktiv ist die Werkseinstellung:
80°C unten. Damit wird oben bei aktivierter Topladung 85°C erreicht.
Ich weis, die Frage hätte anfang April kommen müssen, aber besser spät als nie.
Günter |
| 29.09.2007 20:56 Uhr |
 |
|
|