Hallo,
habe erst jetzt Zeit gehabt, sorry.
Das MAG hat 50l und scheint mir nicht zu klein zu sein. Was vielleicht wichtig ist, der Installateur hat das MAG am Boden installiert. Die Hühendifferenz zum Keller ist ca. 9 .. 12 m.
Eingestellt war einmal 4,5 bar, dannsackte jedoch der DRuck auf 0,5bar im Stillstand ab.
Ob richtig abgedrückt wurde kann ich nicht sagen. Der Installateur hier hält sich bedeckt. Nach seiner Ansicht ist alles in Ordnung. Hatte jemand noch solche Probleme und wie wurden diese beseitigt?
Falkoher |
| 28.11.2007 19:14 Uhr |
 |
Dennis 
Kundendienst

Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker |
Hallo Falkoher,
wie groß ist das Ausdehnungsgefäß und welchen Vordruck hat es? Im Normalfall dürfte dieses die Druckschwankungen aufnehmen und in etwa angleichen. Ich würde hier schon drauf tippen das dieses ggf. zu klein dimensioniert ist.
sonnige Grüße
Dennis |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
| 06.07.2007 16:22 Uhr |
 |
Falkoher
Gast
|
Hallo,
ich betreibe eine 18 m² BUSO-Anlage mit Heizungsunterstützung. Der Höhenunterschied zwischen Dach und Keller beträgt ca. 10 m, die Rohrleitungen sind ca. 20 m als einfache Länge gerechnet. Mein Problem ist, das der Solardruck zwischen Betrieb und Stillstand um ca. 2 bar absinkt d.h. Im kalten Zustand zeigt der Druck am tiefsten Punkt nur noch ca. < 1bar an. |
| 06.07.2007 16:17 Uhr |
 |
|
|