Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
|
Nach vielen Mails mit der Fa. Buso, ist wohl ein Installationsfehler die Ursache. Der Herr der Fa. Buso meint, dass, so wie es im Moment angeschlossen ist, es klar ist, dass das so ist, wie es ist. Liegt an dem Anschluss wo Vorlauf Heizung (Zugang) Vorlauf Solar Topladung (Zugang) und Entnahme Vorlauf Heizung angeschlossen sind. Da in meinem Puffer auch noch dieses gebogene Rohr verbaut ist, zieht logischer Weise die Heizung aus dem Pufferbereich für WW. Naja, mein Installateur hatte damal den Plan ein wenig abgeändert, aber trotzdem waren die die Rohre an dem einen Anschluss gezeichnet, siehe auch Grafik. Komischerweise kennt der Herr der Fa. Buso den Schaltplan aus 2003 gar nicht....
Ich werden demnächst mal den Anschluss zur Entnahme Heizung Vorlauf auf Pufferanschluss Mitte ändern, dann bleibt der obere Bereich zwischen E2 + E8 für WW und der mittlere Pufferbereich zwischen E9 + 10 für Heizung.
Dann schauen wir mal, ob's das bringt....
P.S.: Die beiden Bauteile, die ich durchgestrichen haben, waren bei mir nie verbaut...
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von *Jens* am 12.02.2009 16:25 Uhr |
 |
| 12.02.2009 16:24 Uhr |
 |
Dennis 
Kundendienst

Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker |
Hallo Jens,
wie ich sehe hast Du Dein Passwort wiedergefunden 
Zum Thema:
Wenn ich die Grafik richtig interpretiere, fährt Deine Heizung den Speicher fast leer und das trotz das der Pelleter auf voller Leistung fährt. Das würde bedeuten das der Volumenstrom der Heizung größer ist als der des Kessels, was aber bei FB-Heizung schon sehr eigenartig ist. Dieses "durchtauchen" beobachte ich bei mir auch, jedoch hat dies keinen Einfluss auf den Heizkreis oder gar aufs WW denn die Therme schiebt genau in den Anschluss des Puffers aus dem auch der Heizungsvorlauf zieht. Damit liegt sofort genügend Leistung wieder am Heizkreis an, obwohl der Speicher etwas durchsackt. Aber 3 Stunden ist schon krass!
Das einzige was mir spontan dazu einfällt wäre den Heizkreis beim Brauchwasserladung abzuschalten um so das leerziehen des Speichers zu verhindern. Dein Haus sollte dieses Abschalten besser abpuffern als der WW-Bereich Deines Speichers.
sonnige Grüße
Dennis |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
| 11.02.2009 21:01 Uhr |
 |
Visu 
UVR-Betreiber
Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
|
Hallo,
ich habe Probleme mit meinem WW.
WW A2, Zirkulation A10 und Vorlauf Heizung A7 werden von mir zeitgesteuert.Wenn Zeit ein z.B. 9.00 Uhr ist, springt A7,A2,A10 an. Temp. im Pufferspeicher oben liegt bei ca. 60°C. Vorlauf Temp. Heizung liegt je nach Außentemp. zwischen 26-30°C. Wenn dann die Puffertemp unterschritten wird springt A5 Pelletofen an, Dieser benötigt aber ca. 15-20 min., bis er volle Leitung hat. In der Zeit hat aber der Heizungsvorlauf den Puffer so weit runtergefahren, dass ich ca. 3 Std. nur lauwarmes Wasser habe. Erst nach dieser Zeit, hat sich mein System wieder eingependelt. Beobachtet wird das Ganze von mir anhand der Rücklauftemp Zirkulation E11, die bei 40°C A10 ausschaltet.
Siehe auch WinSol Grafik als PDF.
Leider ist mir dieses Problem erst Anfang des Jahres aufgefallen, ob es vorher, oder von Anfang an, war, weiß ich nicht.
Woran könnte das liegen?
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von *Jens* am 09.02.2009 13:10 Uhr |
 |
| 09.02.2009 13:08 Uhr |
 |
|
|