Das Solarforum von solar4me |
technische Fragen - Thema: Netzwerkeingänge Anzeigen
Moderatoren in diesem Forum: |
Wählen Sie eine Seite: 1
2
|
germantirol 
User


Beiträge: 31 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 12.01.2012 16:06 Uhr
 |
Netzwerkeingänge Anzeigen 17.08.2011 7:53 Uhr |
Hallo ich habe Probleme mit der Darstellung von den Netzwerkeingängen.
Ich habe einen Volumenstromsensor über DL angeschlossen und auch beide Temp. in den Netzwerkeingängen angezeigt.
Solar RL/VL.nur bekomme ich sie nicht auf das Onlineschema kann mir jemand sagen wie ich die 3 Sensoren auf das Onlineschema bekomme. |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:41 Uhr

 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 17.08.2011 8:14 Uhr |
Du musst die Netzwerkausgänge der UVR mit den Netzwerkeingängen des BL-NET verknüpfen, dann erscheinen diese im Datenarray automatisch beim Netzwerk, vorrausgesetzt Du hast dieses nicht geändert. |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
germantirol 
User


Beiträge: 31 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 12.01.2012 16:06 Uhr
 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 17.08.2011 8:25 Uhr |
Hallo Dennis ein bisschen genauer bitte Dennis ich blicke beim Netzwerk noch nicht ganz durch.
Eingangsvariable Analog ...........Ausgangsvariable Analog
ANE 1..............................Ausgang 6
NW-Knoten 1........................Quelle NW-Status
anal.NWA 1........................17.Analog 1
Quelle DL.......................Ziel CAN
ANE 2..............................Ausgang 10
NW-Knoten 1........................Quelle NW-Status
anal.NWA 4........................20.Analog 4
Quelle DL.......................Ziel CAN
ANE 4..............................Ausgang 11
NW-Knoten 1........................Quelle NW-Status
anal.NWA 2........................18.Analog 2
Quelle DL.......................Ziel CAN
das sind mal meine Einstellungen in der UVR und ich habe alles mögliche schon versucht aber kein Ergebnis.
Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt von germantirol am 17.08.2011 9:11 Uhr |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 130 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: Heute 0:14 Uhr

 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 17.08.2011 20:00 Uhr |
Hallo
Schau mal hier:
http://www.solar4me.de/forum/20/2618/Canbus-logging-und-Waermemengenzaehler.html
Die Aleitung hat mir ganz gut geholfen.
Gruss Andreas |
germantirol 
User


Beiträge: 31 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 12.01.2012 16:06 Uhr
 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 17.08.2011 21:46 Uhr |
Also ich bekomme leider keinen Wert auf das onlineschema ich sollte ja unter den can bus eingängen ja auch den wert sehen oder ??? |
germantirol 
User


Beiträge: 31 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 12.01.2012 16:06 Uhr
 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 18.08.2011 7:55 Uhr |
Verstehe ich das richtig ich muss beim Ausgang 14 auf ja stellen da der zweite Datensatz für die Netzwerkausgänge ist und dann sollte es gehen ???? |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 130 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: Heute 0:14 Uhr

 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 18.08.2011 18:36 Uhr |
Hallo
Vorrausgesetzt du hast die 2.12 version im Bootlader
Solte das im F-Editor 1.04 so aussehen:
Ich habe am DL-Bus auch den Volumenstrommesser.
mit der 1.43 geht es auch, aber dort sieht es etwas anderes aus.
Gruss Andreas
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Andreas1 am 18.08.2011 19:05 Uhr |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 130 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: Heute 0:14 Uhr

 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 18.08.2011 19:00 Uhr |
Hallo nochmal
habe ich vergessen:
du must in taps natürlich noch die netzwerkausgänge definieren.....
Dazu habe ich den netzwerkeingang vom DL-bus des Volumenstromes auf eine analogfunktion gelegt, und den ausgang der analogfunktion auf den netzwerkausgang.
Geht vieleicht auch anders, aber habs halt nur so auf die schnelle hinbekommen..
und dann nur noch die entsprechenden netzausgänge im schema darstellen.
Gruss Andreas
Ps sei nicht zu ungeduldig, die werte kommen erst nach einer gewissen zeit...
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Andreas1 am 18.08.2011 19:03 Uhr |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 130 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: Heute 0:14 Uhr

 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 18.08.2011 19:12 Uhr |
Hallo
und nochmal:
mit der 1.43 sieht das z.b. so aus, wenn man es per Weboberfläche eintägt:
|
germantirol 
User


Beiträge: 31 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 12.01.2012 16:06 Uhr
 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 18.08.2011 22:16 Uhr |
erkläre mir das bitte mal wenn du direckt in die uvr rein gehst ohne tapps unter netzwerk und wenn du dann über den pc bei can analog eingänge rein gehst was stellst du ein den volumenstromgeber habe ich wie oben analoger eingang im netzwerk 1 knoten 1 analoger nw ausgang 6(index) eingegeben |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 130 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: Heute 0:14 Uhr

 |
Re: Netzwerkeingänge Anzeigen 19.08.2011 18:41 Uhr |
Hallo
Warum den ohne tapps, das ist doch unnötig schwer.
ich habs ohne tapps noch nie gemacht.
Wie das an der UVR direckt geht, da müsste ich erst nachforschen.
Gruss Andreas |
|
|