max min Anzeige 17.02.2010 3:22 Uhr |
Also irgendwie haut das mit meiner max min Anzeige der Außentemp. nicht hin. s12h und s12l werden benutzt.
Visu hat folgende Dateien angehängt: |
 |
|
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 17.02.2010 9:19 Uhr |
Der Fehler ist mir im Moment völlig suspekt! In den aktuellen Werten wird in die Datenbank der richtige Wert eingetragen, nur die Memorywerte sind irgendwie verstümmelt. Die Programmierung muss aber stimmen, in der Busoanlage meines Kollegen wird auch S12 für die Außentemperatur verwendet, dort klappt aber alles.
Den Datenstream hast Du nicht verändert?
Es sieht mir aus als ob irgendwie Netzwerkdaten bei Dir in die normalen Werte gemischt werden. Den Fehler muss ich mal in Ruhe suchen, das ist verzwickt. |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 17.02.2010 9:25 Uhr |
Den Datenstream habe ich nicht verändert. |
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 17.02.2010 9:30 Uhr |
OK, gut!
Ich werde mich mal dranmachen sobald ich Zeit habe. Könnte aber etwas dauern da mein Kollege Urlaub hat und ich hier Mädchen für alles mache. Ich denke spätestens nächste Woche. |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 17.02.2010 9:35 Uhr |
OK, kein Stess !
Ich habe gerade hier http://www.solar4me.de/forum/10/395/Bewerbung.html den letzten Beitrag von Freiblick gelesen, hat das vielleicht damit zu tun?
EDIT:
Du hast Recht, irgendwie schreibt er alle Netzwerkausgänge mit dem gleichen Wert, es ist aber nur der eine eingerichtet für Heizung Vorl. Soll...
31,1°C| 31,1°C| 31,1°C| 31,1°C | 31,1°C| 31,1°C| 31,1°C| 31,1°C| 31,1°C| 31,1°C| 31,1°C| 31,1°C| 31,1°C| 31,1°C | 31,1°C| 31,1°C|
Beitrag wurde 4 mal bearbeitet, zuletzt von Visu am 17.02.2010 9:45 Uhr |
 |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 17.02.2010 9:48 Uhr |
...und eine 2. Anlage ist bei mir nicht in Betrieb, trotzdem werden Werte ausgegeben:
Anlage2 Wert | 56,9| 16,8| 0,0|- -|- -|- -|- -|- -|- - |- -|- -|- -|- -|- -|- -|- -|- -|- - |- -|- -|- -|- -|x |x |x |x |x |Schaltzustände|AUS|AUS|AUS|AUS|AUS|AUS|AUS |AUS|AUS|AUS|AUS|AUS|AUS| 30,9°C| 30,9°C| 30,9°C| 30,9°C | 30,9&de| 30,9°C| 30,9°C| 30,9°C| 30,9°C| 30,9°C| 30,9°C| 30,9°C| 30,9°C| 30,9°C | 30,9°C| 30,9°C
Wobei der Wert 56,9 und 16,8 Werte vom Drucksensor sind, der Drucksensor ist parallel zum Bootloader angeschlossen. Wert 56,9 ist °C und 16,8 ist bar/10
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Visu am 17.02.2010 9:52 Uhr |
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 17.02.2010 10:11 Uhr |
Die Netzwerkwerte für nicht belegte Ausgänge macht mein Bootloder auch, das scheint normal zu sein. Trotzdem ist es komisch, der Wert wird ja richtig ausgelesen, sonst würde der aktuelle Wert nicht stimmen. Also muss der Fehler im Datenhandling meines Dienstes liegen, warum dann die Buso Anlage geht ist mir aber völlig unklar! |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 18.02.2010 9:14 Uhr |
Heute Nacht, so um 0:34 Uhr, war die Anzeige i.O. Ist, min & max waren auf 0,6. Vielleicht hilft dir das ja...
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Visu am 18.02.2010 9:14 Uhr |
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 18.02.2010 9:46 Uhr |
Ja, das weiß ich.
Nachts gegen 0:30 Uhr legt das System einen neuen Datensatz für den Tag an. Dort schreibt er die richtigen Werte rein. Dann aktualisiert er aber nach 5 Minuten diesen Datensatz mit den falschen Werten, hier der Fehler. Das habe ich gestern schon getestet indem ich Deinen Tagesdatensatz mit der Hand gelöscht habe. Dann passiert das Selbe wie um 0:30 Uhr.
Daraus schließe ich ja, dass der Datensatz vom BL-Net richtig kommt, nur irgendwie bei der Weiterverarbeitung vermatscht wird. Komisch ist eben nur, dass die Buso-Anlage funktioniert obwohl das selbe Gateway benutzt wird. Das schließt wiederum einen Programmierfehler aus.
Bleibt also nur noch das Dein Datensatz irgendwie eine Wechselwirkung verursacht die ich erst noch finden muss. |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 18.02.2010 10:51 Uhr |
OK, wie gesagt, kein Stress machen 
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Visu am 18.02.2010 10:51 Uhr |
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: max min Anzeige 21.02.2010 12:31 Uhr |
Ich behaupte mal vorsichtig optimistisch, ich habs gefunden. War ein Zahlendreher in der Programmierung des Gateway. Warum es bei anderen trotzdem gegangen ist, k. A. 
Falls Du es in die Statistik mit einfügen willst, müsste ich die alten Datensätze löschen. Gib Bescheid wenn ja. |