solarforum
pro solar buso
livedaten solarberatung
heizung photovoltaik
 
 
  • UVR1611 Steuerung
  • Über uns

Das Solarforum von solar4me

Hallo Gast, Sie müssen sich einloggen um alle Funktionen des Forums nutzen zu können!
Registrieren   /    Passwort vergessen
Name: Passwort: Sec-code:
UVR1611 Steuerung - Thema: Störung Füllen
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F
Das Solarforum von solar4me UVR1611 Steuerung Störung Füllen
zurück
Autor: Beitrag:
JoHaRu JoHaRu ist männlich
User

JoHaRu ist offline

Beiträge: 2
Herkunft: D
Beruf: Dipl.Ing.
zuletzt online:
21.04.2018 16:38 Uhr

Störung Füllen
20.04.2018 18:49 Uhr

nach 5 Jahren ohne Probleme nun dies:
Meldung "Störung Füllen";
Anlage: Drain Back, 1000l Puffer+ 400l Boiler, Boosterpumpe A2, Solarpumpe A1, UVR 1611, 6 Kollektorfelder, T-Kollektor S1, Solarstrahlung S2, T Puffer oben S8, T Puffer Mitte S9, T Puffer unten S 10, T außen S4; FB-Heizung, Gaskessel,

Nach Störung Füllen: abgelesen: A1 , A2 , A10 Ventil DB: Automatik aus;
Pumpen ((Fußbodenheizung A4, Radiatoren A3, Anf. Brenner A5 manuell aus (keine Gasheizung))); S8 36 grad, S 10 32 grad, S1 ca. 150grad.

Nach Quittierung der Meldung: Start manuell A1 und A2 bis S1 kleiner 80grad/ dann wieder Automatik für A1 und A2, Pufferspeicher heizt bis 41 grad wieder auf, ok. Anlage läuft.

Nach ca. 30 Min wieder Störung, wie oben geschildert! usw. viele male auch nach Neustart der UVR 1611.

Wer hat einen Problemlösungsvorschlag?:):)
SPSPAUL SPSPAUL ist männlich
User

SPSPAUL ist offline

Beiträge: 499
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
15.06.2019 15:33 Uhr

Re: Störung Füllen
20.04.2018 21:48 Uhr

Ich kann nicht hellsehen.
Das Programm und das Hydraulikschema sind nötig zu beurteilen.

Alfred
JoHaRu JoHaRu ist männlich
User

JoHaRu ist offline

Beiträge: 2
Herkunft: D
Beruf: Dipl.Ing.
zuletzt online:
21.04.2018 16:38 Uhr

Störung Füllen
21.04.2018 16:28 Uhr

ich habe das Hydraulikschema aber leider
kein Programm (der Programmierer Herr Bähring ist untergetaucht), würde das Schema für die Problemanalyse reichen?
Welche Verknüpfungen führen zu "Störung Füllen"?
Kann man das Programm aus der Steuereinheit UVR 1611"entnehmen"? Kann man die Zentraleinheit irgendwo hinsenden zum Auslesen des Programms?
Die Boosterpumpe A2 wurde früher hörbar drehzahlgeregelt, jetzt nicht mehr, ist dies ein Hinweis? "Was" regelt die A2-Drehzahl - oder nicht? Danke fürs Nachdenken! Mein Problem ist ernst, zum Glück ist gerade Sommer!
Gruß Jo
SPSPAUL SPSPAUL ist männlich
User

SPSPAUL ist offline

Beiträge: 499
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
15.06.2019 15:33 Uhr

Re: Störung Füllen
23.04.2018 14:52 Uhr

Hast du ein CMI an der UVR?

ALFRED
zurück
 
 
Powered by eASY-CMS www.space-discount.net © Dennis Spiegel 2019