09.04.2017 14:04 Uhr

Hallo...

wir haben eine UVR 1611 Steuerung die eigentlich immer einwandfrei funktionierte.
Wir mußten letztens ein Temperaturfühler tauschen da ein Nager es beschädigt hatte.

Problem ist jetzt das seit kurzem die Pumpe nicht mehr automatisch anspringt. Manuell kann ich sie einschalten.

Frage, kann es sein das die Pumpe nicht anspringt weil zu wenig Flüssigkeit in der Anlage ist?

Gruß und vielen Dank...

Pifan
Troedler77 Troedler77 ist männlich
User

Troedler77 ist offline

Beiträge: 96
Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
24.09.2018 10:32 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
10.04.2017 16:48 Uhr

Hallo Pifan

Zu wenig Flüssigkeit ist zwar blöd aber wohl nicht das Problem ...,
denn in Hand läuft die Pumpe ja.

Welcher Fühler wurde denn getauscht ?
Bist du sicher, dass es der selbe Typ Fühler war und nicht plötzlich ein PT 100 anstelle von einem PT 1000 oder KTY genommen wurde ?

Hast du dir mal die Eingangswerte angeschaut ? Ist da ein Wert jetzt ganz komisch ?

Eigentlich werden nur Temperaturen verglichen und darüber die Pumpe gestartet.
Sprich wenn z-B. wenn Kollektortemp. 8 Grad größer als Puffer unten dann starte Solarpumpe ...

Kannst du die Konfiguration aus der 1611 mit CMI oder BL-Net auslesen ??

Melde dich mal mit ein paar Infos auf meine Fragen, damit du das wieder ans Laufen bringst ...

mfg Cord
pifan pifan ist männlich
User

pifan ist offline

Beiträge: 7

zuletzt online:
24.04.2017 21:11 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
11.04.2017 1:12 Uhr

Hallo Cord,

vielen Dank für deine Antwort.

Der Fühler wurde nicht getauscht nur das Kabel geflickt.
Dazu muss ich sagen, das wir den anscheinen nach der richtige Werte vom Dach runter kommt. Zumindest lassen die kein zweifel aufkommen.

Ja habe eine BL-Net angeschlossen.

Wie kann ich die Daten auslesen?
Soll ich sie hier posten?

Gruß

Pifan
Troedler77 Troedler77 ist männlich
User

Troedler77 ist offline

Beiträge: 96
Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
24.09.2018 10:32 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
11.04.2017 6:43 Uhr

Hallo Pifan

BL Net ist schon eine Weile her und ich habe es auch nur einmalig benutzt.
Ich muss die Doku mal ausbuddeln, denn bei TA habe ich die nicht mehr gefunden.
Du könntest aber heute Mittag mal die Eingangswerte abfotografieren oder notieren, wenn du der Meinung bist, dass die Solaranlage laufen sollte.
Melde mich sobald ich die Info zum Datenauslesen habe

mfg Cord
Troedler77 Troedler77 ist männlich
User

Troedler77 ist offline

Beiträge: 96
Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
24.09.2018 10:32 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
11.04.2017 15:06 Uhr

Habe dir eine PN Nachricht gesendet ....

mfg Cord
Troedler77 Troedler77 ist männlich
User

Troedler77 ist offline

Beiträge: 96
Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
24.09.2018 10:32 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
12.04.2017 14:01 Uhr

Hallo ...

Problem gefunden ? Man hört und liest nichts mehr ....
pifan pifan ist männlich
User

pifan ist offline

Beiträge: 7

zuletzt online:
24.04.2017 21:11 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
14.04.2017 2:58 Uhr

Hallo Cord,

nein leider noch nichts genaues gefunden.

Bin leider die Tage verhindert gewesen.
Ich werde mal paar Bilder von den Einstellungen machen.
pifan pifan ist männlich
User

pifan ist offline

Beiträge: 7

zuletzt online:
24.04.2017 21:11 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
20.04.2017 12:04 Uhr

Hallo Cord...

hier paar Bilder.

pifan hat folgende Dateien angehängt:
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Troedler77 Troedler77 ist männlich
User

Troedler77 ist offline

Beiträge: 96
Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
24.09.2018 10:32 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
20.04.2017 15:51 Uhr

Hallo
schau mal Bild 5

Kollektortemperatur ist 64,4 Grad
als Referenztemperatur hast du 62,4 Grad (Tpuffer.m2 ..Eingang 5)

Diff ein 7 Grad Diff aus 4 Grad

also wenn dein Kollektor 7 Grad mehr hat als Referenztemp schaltet er ein.

aktuell 62,4 + 7 Grad somit 69,4

Laut Anzeige hat der Kollektor 64,4 Grad .
Da darf er also noch nicht starten !!!

Wenn er dann mal gestartet ist, schaltet die Pumpe bei unterschreiten von Referenztemp + Diff aus wieder ab ... also 62,4 + 4 Grad ... 66,4 Grad

Also Kollektor kleiner 66,4 Grad stoppt die Solarpumpe wieder
mfg Cord

Beitrag wurde 3 mal bearbeitet, zuletzt von Troedler77 am 20.04.2017 15:57 Uhr
Troedler77 Troedler77 ist männlich
User

Troedler77 ist offline

Beiträge: 96
Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
24.09.2018 10:32 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
20.04.2017 15:54 Uhr

ist es möglich das es du als Referenz den falschen Sensor nimmst ??

rein vom Gefühl würde ich sagen nicht Eingang 5 sondern Eingang 2 ...

das liegt natürlich wie das hydraulisch angeschlossen ist !!!

mfg Cord

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Troedler77 am 20.04.2017 15:58 Uhr
Johannes Johannes ist männlich
User

Johannes ist offline

Beiträge: 84

zuletzt online:
16.07.2017 11:56 Uhr

Re: Pumpe von Solarkreis springt nicht im Auto Betrieb an
20.04.2017 18:47 Uhr

Da stimmt wirklich was nicht?
Die Verrigelung ist das Problem, Pid Reg. wird freigegeben durch Solar,
Solar wird freigegeben durch Pid. Stellgrösse, also kann Solar nicht starten, ... Freigabe von Solar1 auf Benutzer EIN stellen, Freigabe Pid. Reg. belassen auf Freigabe Solar1, Differenzregelung Modus auf AUS stellen, wird ja nicht benötigt, Ausgang 1 darf nicht auf Solar1 angeschlossen sein, sondern auf Pid. Reg. (ist auf Photo nicht zu sehen - Ausgangsvariable)
Min.Drehzahl ist zu überprüfen ob die Pumpe bei min.8 sich noch dreht?
Referenztemp. ??? Puffer m2 oder Puffer u1? das ist Anlagenbedingt, habe kein Hydraulikschema?
Gruss Hannes