Hallo.
Ich habe seit letztem Winter eine UVR1611, die ich selbst programmiert habe. Dafür wurde fürs erste einfach das Werksschema an meine Anlage angepasst.
Mein einziges Problem im Moment ist, dass die Heizkreispumpe trotz erfüllter Abschaltbedingung (Außentemp. 18° > 10°) nicht abschaltet. Raumeinfluss ist 0%, aber die Temp.Raum eff. wechselt dann von 20° auf 5° (laut Frostschutzeinstellungen) und die Pumpe läuft wegen aktivem Frostschutzbetrieb (obwohl auf < 3° eingestellt) weiter.
Hat hier jemand für mich einen entsprechenden Hinweis, was ich ev. vergesse?
vielen Dank,
Harald |
harricane 
User

Beiträge: 3 Herkunft: Österreich
zuletzt online: 16.10.2017 10:10 Uhr
 |
Re: unerwünschter Frostschutzbetrieb 31.10.2016 9:34 Uhr |
So, Fehler nach langem tüfteln gefunden. Es war ein Raumsensor als Eingang programmiert, obwohl kein Sensor angeschlossen ist. Dadurch wird der Frostschutz aktiv und die Pumpe läuft ständig. |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 17.02.2021 18:24 Uhr
 |
Re: unerwünschter Frostschutzbetrieb 31.10.2016 9:55 Uhr |
Topp!
Alfred |
|
|