UVR1611 Steuerung - Thema: PID Regler hängt sich auf
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
Troedler77 
User

Beiträge: 96 Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 24.09.2018 10:32 Uhr
 |
PID Regler hängt sich auf 23.08.2016 13:50 Uhr |
Hallo ... habe ein Problem
mein PID Regler der Solarpumpe hängt sich auf und gibt trotz 90 Grad am Kollektor nur min Sollwert raus.
Nach Schlosser Reset (Heizungsnotschalter aus/ein) spurt er wieder und gibt ordentliche Werte.
Vorher habe ich auf Hand geschaltet, Solarpumpe ein aus ...
Bild 2 ... schnell auf Hand und 80 %
bringt alles nichts
hat es was mit dem Reset vom Integralzähler zu tun ??
habe den Reset jetzt mal auf "Ja" gestellt Bild 3
siehe Bilder
Vielen Dank für eure Erfahrungen
mfg Cord
Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt von Troedler77 am 23.08.2016 14:10 Uhr |
Troedler77 
User

Beiträge: 96 Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 24.09.2018 10:32 Uhr
 |
PID Regler hängt sich auf 23.08.2016 14:09 Uhr |
Hallo
nach Spannung aus/ein läuft es wieder
Hat jemand eine Idee ???
Danke für jede Rückmeldung
mfg Cord
|
nitroxatmer 
User

Beiträge: 1204 Herkunft: Gera Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen zuletzt online: 10.05.2020 22:18 Uhr
 |
Re: PID Regler hängt sich auf 23.08.2016 20:37 Uhr |
Sieht nach x2 aus- da habe ich leider noch keine Erfahrungen ...
BG |
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....
Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! 
UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !! |
Troedler77 
User

Beiträge: 96 Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 24.09.2018 10:32 Uhr
 |
Re: PID Regler hängt sich auf 24.08.2016 7:13 Uhr |
Holger, dann wird es aber mal Zeit ...
Nein, Quatsch ...
Danke für deinen Versuch |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 25.09.2019 17:32 Uhr
 |
Re: PID Regler hängt sich auf 24.08.2016 10:50 Uhr |
Hallo Cord
Ich fahre Solar-PID mit gleitender Differenzregelung.
Diff = 10°C
P = 1,5
I = 3,0
D = 1,4
min = 7 (den Wert eintragen, bei dem der Durchfluß startet)
max = 100
Hast du die Pumpe unter Dauerspannung? Wann und womit schaltest du die EIN? Wodurch gibst du den PID frei?
Alfred |
Troedler77 
User

Beiträge: 96 Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 24.09.2018 10:32 Uhr
 |
Re: PID Regler hängt sich auf 24.08.2016 12:29 Uhr |
im Anhang mal die TDW Datei
wenn der Solarkollektor 20 Grad über Pufferreferenztemperatur ist, schaltet sich die Solarpumpenspannung (Versorgung 230V) ein.
Nach 30 Sek. wird der PID Regler aktiv und
gibt das PWM Signal raus.
Da gab es eigentlich noch nie Probleme.
Hat ja auch nix mit der Pumpe zu tun sondern der Sollwert aus dem PID Regler bleibt auf der Stufe min.
Vielen Dank für deine Hilfe
Noch zu meinen Werten vom PID Regler ...
Habe lange experimentiert ob Menge oder Temp besser ist.
Bei diesen Werten und meinen Solvis Speicher habe ich sehr gute Ergebnisse.
In der Tapps Datei siehst du auch, dass ich die Heizungspumpen anwerfe sobald mein Speicher zu warm wird. Das brauchte ich vorher "nie nicht"
mfg Cord
Zum Herbst möchte ich mal mit einer gleitenden Differenz Versuche machen.
Was macht der automatische RESET am Integralzähler des PID Reglers ???
Den habe ich jetzt mal aktiviert ...
Das Programm läuft schon seit ein paar Monaten problemlos
|
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 25.09.2019 17:32 Uhr
 |
Re: PID Regler hängt sich auf 24.08.2016 15:46 Uhr |
Der Regler macht bei Neustart da weiter, wo er aufgehört hat. Bei deinenfurchtbar hohen werten habe ich mich über die Trägheit des PID´s nicht gewundert!!!
Alfred |
Troedler77 
User

Beiträge: 96 Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 24.09.2018 10:32 Uhr
 |
Re: PID Regler hängt sich auf 24.08.2016 17:41 Uhr |
Alfred
das stimmt ja nicht so ganz !!
Wenn der PID sich aufgehängt hat, bleibt er Stundenlang auf dem min Wert, egal welche Ist-Temperaturen dabei herauskommen.
Soll wäre 70 Grad und auf dem Bild ist er schon bei 113 Grad und läuft immer noch mit min Wert
(von 9:30 bis 13:30)
Hat also nichts mit meinen eingestellten Werten zu tun.
Wenn ich Schlosser Reset mache (Spannung aus/ein)
legt er dann sofort voll los.
Weißt du was es mit dem Reset des Integralzählers auf sich hat ?
mfg Cord |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 25.09.2019 17:32 Uhr
 |
Re: PID Regler hängt sich auf 26.08.2016 18:33 Uhr |
Damit wird der PID bei Freigabe, und nur bei Freigabe einschalten neu gestartet.
Alfred |
Troedler77 
User

Beiträge: 96 Herkunft: Melle bei Osnabrück in Niedersachsen Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 24.09.2018 10:32 Uhr
 |
Re: PID Regler hängt sich auf 27.08.2016 7:19 Uhr |
Hallo Alfred
Dann macht es absolut Sinn den auf "auto Reset" zu stellen.
Ich beobachte das mal weiter
mfg Cord |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 25.09.2019 17:32 Uhr
 |
Re: PID Regler hängt sich auf 29.08.2016 10:19 Uhr |
tjep
Alfred |
|
|