Dachrinnenheizung schalten 06.02.2010 13:39 Uhr |
Hallo
ich moechte meine Dachrinnenheizung mit der UVR schalten (bei Aussentemp. kleiner 0 Grad oder so). Gedacht hab ich mir es so:
der Ausgang A11 schaltet ein Relais ( http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502791-da-01-de-Koppel_Relais_AC_Spule.pdf), dieses schaltet die Dachrinnenheizung.
Natürlich koennte ich direkt die Heizung schalten (hat eh nur 100W oder so), habe aber nur ein 0.5mm2 kabel ziehen wollen/koennen und denke es sollte mit relais klappen.
so weit meine (amateur-)theorie.
in der praxis hab ich mal den schliesser von A11 mit dem Null-leiter von A10 verbunden (sonst keine nullleiter-klemme frei) und das wiederum mit dem NO-Eingang des relais. die andere seite des relais ist unbeschaltet.
als ich A11 per hand auf AN schaltete, flog die sicherung der UVR.
die profis duerfen an dieser stelle lachen.

also woran liegts?
vorwiderstand fuers relais? falscher nulleiter?
lg
w. |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 59 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 08.03.2010 19:58 Uhr

 |
Re: Dachrinnenheizung schalten 07.02.2010 10:36 Uhr |
Relais falsch angeschlossen?
Was hat der Kabelquerschnitt mit dem Relais zu tun?
NO = Normally open = Ausgangsseite...
Was meinst du mit Nullleiter A11 mit A10 verbunden... mal doch mal auf...
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von boardy am 07.02.2010 10:39 Uhr |
Aktuelles Projekt: UVR1611
Danach KNX Einführung |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 59 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 08.03.2010 19:58 Uhr

 |
Re: Dachrinnenheizung schalten 07.02.2010 17:45 Uhr |
Na könnte auch "mit dem Relais verbunden" meinen... (:
generel klingt das aber ich verbinde mal was und kuck mal welcheSicherung fliegt...???
Insofern hat Dennis recht... erst Gedanken machen.. und ggf fragen...
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von boardy am 07.02.2010 17:46 Uhr |
Aktuelles Projekt: UVR1611
Danach KNX Einführung |
wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 44 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: Heute 11:27 Uhr

 |
Re: Dachrinnenheizung schalten 07.02.2010 21:06 Uhr |
@boardy: yup, da hab ich wohl beim relais den ein- und ausgang verwechselt. ist im nachhinein auch plausibel.
danke fuer die antworten.
ich werd es so loesen: da mein bruder so wie sein (ja und auch mein) vater elektriker ist, werde ich mir da familiaer helfen lassen. ich dachte halt ich schaffs alleine und prahle dann
danke euch + lg
w
der wohl besser programmiert als installiert. |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 128 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 15.03.2010 15:46 Uhr

 |
Re: Dachrinnenheizung schalten 08.02.2010 0:41 Uhr |
Habe ich noch nie gehört "Dachrinnenheizung"? Wozu braucht man das? Jetzt sagt bitte nicht zum Dachrinne heizen 
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von *jens* am 08.02.2010 0:41 Uhr |
| www.visuschema.de |
wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 44 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: Heute 11:27 Uhr

 |
Re: Dachrinnenheizung schalten 08.02.2010 9:23 Uhr |
na das internet sagt dazu:
--snip--
Starker Schneefall bedeutet für Gebäude jeder Art eine ernste Gefahr, weil das durch Gebäudewärme oder Sonnenschein entstehende Tauwasser bei Temperaturen unter 0°C in Rinnen und Abläufen gefriert und dem anfallenden Schmelzwasser den Weg versperrt. Dadurch treten die bekannten Schäden wie gesprengte Abläufe, Eindringen von Wasser in das Gebäude, Beschädigung der Rinnen durch Schneeräumung, etc. auf.
Diese Gefahren können durch den Einsatz von Wärmekabeln wirksam behoben werden. Die gleichmäßig verteilte Wärme hält bei beheizten Rinnen und Abläufen, auch unter tiefstem Schnee, auf der ganzen Länge einen Rinnkanal frei, sodaß das entstehende Schmelzwasser ungehindert abfließen kann.
Die Erwärmung eines Heizkabels variiert bei gleicher Leistung je nach Umgebungstemperatur sowie Art und Wärmeleitfähigkeit des Materials, mit dem das Kabel in Berührung steht. So wird z. B. ein 25 W/m belastetes Kabel, das im Schnee bzw. Eiswasser liegt nur ca 5°C warm, denn alle Energie wird durch das Eiswasser laufend verbraucht. In trockener Dachrinne hingegen steigt die Temperatur des gleichen Kabels auf ca. 20 bis 40°C bei 0°C Lufttemperatur.
--snip--
ich hab ein seite am dach, wo es absolut unmoeglich ist dazuzukommen um sie im falle des falles abzuraeumen, und deswegen liegt dort vorbeugend so ein teil.. |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 59 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 08.03.2010 19:58 Uhr

 |
Re: Dachrinnenheizung schalten 14.02.2010 14:49 Uhr |
Ah ist wohl ein Ö Problem... hier gibts ja nie viel Schnee...
steuerst du das wenigstens Außentemperaturabhängig? |
Aktuelles Projekt: UVR1611
Danach KNX Einführung |
wkapga 
UVR-Betreiber


Beiträge: 44 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: Heute 11:27 Uhr

 |
Re: Dachrinnenheizung schalten 14.02.2010 20:54 Uhr |
yup, deswegen haeng ich es ja an die uvr.
der fehler war uebrigens dass ich das relais falsch angeschlossen hatte. sogar grottenfalsch.
im hachhinen eh klar.. :-)
bisher hatte ich eine manuelle schaltung, aber ich komm immer erst drauf das ding aufzudrehen wenn der schnee schon laenger liegt... |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 59 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 08.03.2010 19:58 Uhr

 |
Re: Dachrinnenheizung schalten 07.03.2010 21:00 Uhr |
Jo dann ist ja gut... ich fang jetzt mit meinem BUS an, und der Dachdecker ist auch gerade fleißig... wenn alles klappt kann ich nächste Woch mit der Solaranlage beginnen... (((-:
Viel Spaß bewim basteln noch |