Hallo,
ich habe zwei UVR1611 und ein CMI zum Zugriff.
Das CMI ist an das Hausnetzt angeschlossen.
Die Anlage regelt unsere Heizung und Solaranlage seit ca. 18 Monaten perfekt.
Leider ergab sich folgendes Problem am Anfang gelegentlich in letzter Zeit alle paar Wochen.
Der Zugriff zum CMI über das Heimnetzt ist nicht mehr möglich ,weder per Browser (Zeitüberschreitung) noch per Winsol (keine Verbindung).
Ursache: Am CMI leuchtet die LAN-Lampe nicht.
Um das Problem zu beheben muß der CAN Bus Stecker gezogen werden, so dass der CMI stromlos ist. Dann leuchten wieder alle Lampen incl. LAN und der Zugriff funktioniert wieder.
Das Ziehen des Netzwerkskabels bringt nichts.
Was ist das Problem, bzw. Ursache?
Wer kann hier helfen?
Vielen Dank.
Marcus |
mowox 
User

Beiträge: 79 Herkunft: österreich / salzburg Beruf: techniker zuletzt online: 28.02.2019 21:32 Uhr
 |
Re: Problem mit LAN beim CMI 21.06.2016 7:01 Uhr |
Wenn die LED wieder einmal weg ist prüf die Spannung an den Klemmen. Schließ dann einmal die Spannungsversorgung vom CAN Bus ab und versorg das CMI über ein Netzteil. Es scheint bei der Spannungsversorgung von den 2 UVR zum CMI entweder ein Kontaktproblem oder ein Lastproblem zu bestehen. |
|
|