UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
21.04.2015 14:25 Uhr

Hallo mein Boiler Wasser wird zu spät aufgeheizt ?
Also der Brenner kommt zu spät bzw. die Boiler Temp fält dann zu schnell ab. Auch werden die Heizkreise bei der Warmwasser Anforderung nicht abgeschaltet warum ?

Danke an die Profis

kgb hat folgende Dateien angehängt:
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
21.04.2015 16:42 Uhr

Fragen:
1. was für ein Kessel ?
2. ist die Zeitbedingung gegeben -also das als Grund auszuschließen (alles schon gehabt ;) ) ?
3. welche Hysterese bei Anf. Heizung ?
4. Kein Bild vom Heizkreis...
BG

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von nitroxatmer am 21.04.2015 16:43 Uhr
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
kgb kgb ist männlich
User

kgb ist offline

Beiträge: 22
Herkunft: Deutschland
Beruf: Techniker
zuletzt online:
31.07.2016 20:13 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
21.04.2015 17:50 Uhr

Hallo,

danke erst mal es ist ein ÖL Kessel BJ.1973 Guss

anbei das Schema

kgb hat folgende Dateien angehängt:
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
21.04.2015 19:44 Uhr

Sorry- unklar ausgedrückt:
unter 4. meine ich das Programm für den HK...

Aber Schema ist auch gut zu haben !

Fehlen noch die Antworten zu 2 und 3 ...
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
kgb kgb ist männlich
User

kgb ist offline

Beiträge: 22
Herkunft: Deutschland
Beruf: Techniker
zuletzt online:
31.07.2016 20:13 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
21.04.2015 21:11 Uhr

Hallo anbei die gewünschte Datei

Mfg.

kgb hat folgende Dateien angehängt:
Buderus_Verbrauch.rar , Größe: 0,01 MB
kgb kgb ist männlich
User

kgb ist offline

Beiträge: 22
Herkunft: Deutschland
Beruf: Techniker
zuletzt online:
31.07.2016 20:13 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
10.05.2015 11:22 Uhr

Hallo anbei mal ein Log.

kgb hat folgende Dateien angehängt:
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
13.05.2015 9:58 Uhr

Hm.

Das Diagramm ergibt für mich folgende Fragen:
1. warum steigt die WW-Temp. mehrmals über den Tag regelmäßig so schnell an ?
(klar, der Kessel läuft usw.- aber die Ladepumpe läuft nur sehr kurz. Entweder hat der Boiler nur 50Liter oder der Sensor sitzt ungünstig ? )
2. die Kesseltemp. bricht mit Start der Ladepumpe rapide zusammen - Geht der Kessel auf voller Leistung ?
3. warum wird der Kessel gesperrt, wenn die
Ladep.läuft ?
4. obwohl der Kessel frei gegeben ist, sinkt die Kesseltemp. weiter ?? Was ist da los ?
5.Im Moment da die Boilertemp. einbricht wird er Kessel getaktet ?? Warum ?

Die Daten ergeben keinen Sinn :-(

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von nitroxatmer am 13.05.2015 10:06 Uhr
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
13.05.2015 10:07 Uhr

Und ich brauche die Antworten zu den Fragen aus Beitrag 2
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
kgb kgb ist männlich
User

kgb ist offline

Beiträge: 22
Herkunft: Deutschland
Beruf: Techniker
zuletzt online:
31.07.2016 20:13 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
14.05.2015 10:34 Uhr

Hallo also Hyterese ist aktuell so Diff ein -5K
Diff aus +2K anbei der neue Log

Könnte es sein das der Boiler zu viel kalk hat ?

Buderus ÖL Kessel Loganatherm 03.10A TBD-A150 (=Doppelmantelspeicher liegend) BJ.1979

kgb hat folgende Dateien angehängt:
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!


Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt von kgb am 14.05.2015 10:35 Uhr
kgb kgb ist männlich
User

kgb ist offline

Beiträge: 22
Herkunft: Deutschland
Beruf: Techniker
zuletzt online:
31.07.2016 20:13 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
14.05.2015 19:09 Uhr

Hallo ich denke die bis jetzt gelieferten Daten können nicht für eine Optimierung genutzt werden ..........warum ???

So das war heute meine Vatertags arbeit......




[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030861/20150514_121044.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030863/20150514_121050.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030866/20150514_121138.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030876/20150514_122422.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030882/20150514_122801.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030884/20150514_122812.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030900/20150514_161610.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030902/20150514_161617.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030899/20150514_181701.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030910/20150514_181708.jpg.html][/URL]
[URL=http://www.pic-upload.de/view-27030911/20150514_181716.jpg.html][/URL]

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von kgb am 14.05.2015 19:10 Uhr
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: UVR 16x2 Boiler wasser zu schnell Kallt ?
14.05.2015 21:48 Uhr

Nun- das macht(e) Sinn...

Kannst dann ja dann nochmal einen Datenschriebs schicken-
so ein Vorher-Nachher-Vergleich wäre toll..

:)

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von nitroxatmer am 14.05.2015 21:50 Uhr
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!