Hallo,
mein Heizkreisregler fährt den Sollwert der Vorlauftemperatur bei erreichen der Raumtemperatur auf 5 Grad zurück. Was muß ich am Heizkreisregler einstellen, damit erstens der Sollwert auf dem von der Außentemperatur errechneten Sollwert bleibt und der Mischer weiterhin regelt.
Ich lasse nämlich die Umwälzpumpe auch abhängig von einer anderen Raumtemperatur noch laufen und möchte, dass der Mischer die Vorlauftemperartur hält.
UVR1611 mit RAS
Gruß Peter
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von waldweg am 09.02.2015 17:18 Uhr |
nitroxatmer 
User

Beiträge: 1204 Herkunft: Gera Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen zuletzt online: 10.05.2020 22:18 Uhr
 |
Re: Vorlauftemperatu Sollwert 09.02.2015 15:49 Uhr |
Moin Peter,
ggf. in der Fkt. Heizkreis den Einfluss RAS auf 0% oder was Du denkst setzen.
Es klingt aber so, als wenn wegen einer Abschaltbedingung der HK abgeschalten wird.
Bei den Abschaltbedingungen gibt es den Punkt:
abschalten wenn T.raumerreicht -das auf aus.
 |
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....
Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! 
UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !! |
waldweg 
User

Beiträge: 5 Herkunft: Bayern Beruf: Consultant zuletzt online: 28.02.2015 20:47 Uhr
 |
Re: Vorlauftemperatu Sollwert 09.02.2015 15:51 Uhr |
Hallo Nitroxatmer,
danke für die schnelle Antwort, werde das gleich mal umsetzen und einspielen.
Melde mich wieder.
Gruß Peter
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von waldweg am 09.02.2015 17:18 Uhr |
|
|