Hilfe Heizung 09.01.2010 16:25 Uhr |
Ich habe ein Problem mit meiner Heizungsvorlauftemperatur. Puffer 1 hält oben zwischen S2 und S8 die Temperatur für WW. S9 ist für den Heizungsvorlauf. Diese Solltemperatur erreichnet sich ja aus der errechneten Heizungsvorlauftemperatur. Wenn meine Heizung Nachts in den Absenkbetrieb schaltet, ist die Vorlaufsolltemperatur ja niedriger wie Tagsüber. Nehmen wir jetzt mal die Abesenkvorlauftemperatur z.B. 26°C, so springt mein Pelletofen aber erst unter dieser Temperatur an. Wenn diese Temperatur bei der Umschaltung von Absenkbetrieb auf Tagbetrieb, gerade noch so hoch war, dass der Pelletofen nicht angegangen ist, die Heizungsvorlaufsolltemperatur jetzt auf z.B. 33°C steigt, entzieht der Heizungsvorlauf dem Speicher warmes Wasser. Der Pelletofen braucht aber ca. 20min. bis er volle Leistung hat, in der Zeit ist die Temperatur an S9 aber schon bei ca. 25°C, jetzt schafft es der Pelletofen den ganzen Tag nicht mehr die errechneten 33°C Vorlauftemperatur im Pufferspeicher an S9 herzustellen.
Liegt das nur an einer Einstellungssache?
Was sagt der Wert " Sockeltemperatur" in der Funktion Anf.Heiz. aus? Der steht bei mir bei T.Anf.min. 0°C. Wenn ich diese Temperatur auf 45°C stelle, fällt dann die Temperatur an S9 nicht mehr unter diese 45°C, oder ist damit etwas anderes gemeint?
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von *jens* am 09.01.2010 16:43 Uhr |
| www.visuschema.de |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 128 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: Heute 19:39 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 09.01.2010 17:49 Uhr |
ja schon, der macht 50-55°C, wenn der Heizungsvorlauf aber zu viel Wasser entnimmt (in Volumen) und der Pelletofen wegen der Rücklaufanhebung nicht genügend Wasser (Volumen) durchlässt, wie soll er dann den Speicher füllen?
Einstellungen
ANFORDERUNGSTEMP.:
..
..
DIFF.EIN: 0,0 K
ABSCHALTTEMPERATUR:
...
...
DIFF.AUS: 2,0 K |
| www.visuschema.de |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 311 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 18:23 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 09.01.2010 18:04 Uhr |
Hmmm ... irgendwie kann ich Dir nicht folgen!
Deine Einstellungen sagen eigentlich eine Hysterese von nur 2 Grad aus, das wäre etwas sehr wenig, gerade bei einem Pelletofen.
Beine Konstellation:
HK-Vorlauf bedient sich aus der Speichermitte, Therme schiebt in den oberen Speicherbereich. Fühler Speichermitte meldet, Temperatur unter HK-Vorlauf-Soll. Therme springt an und schiebt oben rein, solange bis Fühler-Speichermitte einen Wert erreicht, der 10 Grad über dem Vorlaufsoll des HK ist, also eine Hysterese von 10 Grad.
Logischerweise braucht es einige Minuten bis die Therme volle Leistung liefert, in dieser Zeit sackt der Wert in der Speichermitte unter das Vorlaufsoll. Das macht aber nichts, es schwankt nur eben der Vorlauf etwas. Um dies zu vermeiden, kann man die Brenneranforderung ja schon bei Volrlaufsoll + 5 Grad machen, die Abschaltung dann eben bei + 15 Grad. Wären in Deinem Beispiel:
Zitat:
ANFORDERUNGSTEMP.:
..
..
DIFF.EIN: 5,0 K
ABSCHALTTEMPERATUR:
...
...
DIFF.AUS: 15,0 K
Oder hab ichs falsch verstanden? |
| Sunny Side of Live ! |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 128 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: Heute 19:39 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 09.01.2010 18:08 Uhr |
Genau wie bei deiner Beschreibung, bei mir ist das auf 2K gestellt, weil die Abschalttemp. S10 ist, also der untere Bereich von der Speichermitte, der Bereich für die Heizung.
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von *jens* am 09.01.2010 18:11 Uhr |
| www.visuschema.de |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 311 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 18:23 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 09.01.2010 18:16 Uhr |
Wie groß ist denn der Abstand zwischen Fühler 9 und Fühler 10? Ist da genügend Speichervolumen? Warum 2 Fühler? Einer am Vorlaufabgang des Speichers hätte doch gereicht?
Hydraulikplan?  |
| Sunny Side of Live ! |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 128 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: Heute 19:39 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 09.01.2010 18:20 Uhr |
geh mal auf meine Webside unter Visualisierung siehst du meinen Hydraulikplan |
| www.visuschema.de |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 311 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 18:23 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 09.01.2010 19:18 Uhr |
Setzte doch mal Anforderungs- und Abschalttemperatur beide auf E10 und mach eine Hysterese von meinetwegen 7 Grad. Das sollte das Takten des Pelleters verhindern. Ansonsten sieht Dein Hydralikplan gut aus, nur eben ist der Abstand zwischen E9 und E10 vielleicht etwas wenig? |
| Sunny Side of Live ! |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 128 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: Heute 19:39 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 09.01.2010 20:20 Uhr |
naja vielleicht ist er in echt etwas weiter auseinander... aber wieso S10 verwenden? Ich gucke heute Nacht mal, wenn der Ofen aus ist, wie groß der Temperaturunterschied ist... |
| www.visuschema.de |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 128 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: Heute 19:39 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 09.01.2010 23:22 Uhr |
Unterschied S9 > S10 ca. 25°C |
| www.visuschema.de |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 128 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: Heute 19:39 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 18.01.2010 10:59 Uhr |
Andere Frage:
Kann ich zusätzlich noch eine Schaltuhr für Ausgang 5 programmieren, parallel zu den anderen Funktionen? Mein Gedanke ist jetzt der, da der Pelletofen ja ca. 20 min braucht, bis er volle Leistung hat und ich die Einschaltbedingungen schon auf 15K stehen habe, das aber immer noch nicht reicht, den Ofen einfach per Timer jeweils zu dem Timer des Heizungsvorlauf, einfach 1Std. vorher angehen lasse und etwa 10 min. länger laufen lasse, quasi, so das sich die Anforderung und der Timer etwas übersschneiden, wenn dann der Timer dann A5 ausschaltet, bleibt A5 dann trotzdem über die Anforderung Heizung an? |
| www.visuschema.de |
|
|