Re: Hilfe Heizung 21.01.2010 0:49 Uhr |
"Je nach Außentemperatur bewirken fix festgelegte Heizzeiten ein vorzeitiges oder zu spätes Heizen. Die Vorhaltezeit verschiebt abhängig von der Außentemperatur den Schaltzeitpunkt. Die Eingabe bezieht sich auf eine Außentemperatur von -10°C und beträgt bei +20°C Null. So ergibt sich z.B. bei einer Vorhaltezeit von 30 Min. und einer Außentemperatur von 0°C ein Vorziehen der Schaltzeit (auf Normalbetrieb) um 20 Minuten."
Damit würde doch nur der Heizungsvorlauf früher von Absenk- auf Normalbetrieb umschalten und mein Problem nur etwas früher beginnen, ich möchte, dass der Pelletofen immer 30 min vor Umstellung von Absenk- in Normalbetrieb an geht, so dass der Ofen quasi volle Leistung hat, wenn der Heizungsvorlauf hochfährt.
Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt von *jens* am 21.01.2010 0:58 Uhr |
 |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 21.01.2010 10:46 Uhr |
Würde folgende Änderung der Hydraulik vielleicht Besserung bringen?
|
 |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 23.01.2010 10:05 Uhr |
Heute Nacht habe ich noch etwas komisches festgestellt:
A5 Pelletofen ist EIN, schaltet jetzt aber auf AUS, warum?
Anf. Heiz. +15K von Soll Heiz.Vorl. E13 an E9, E9=57,2°C E13=31,8°C
Abschaltbedingung +10K von Soll Heiz. Vorl. E13 an E10, E10=40,7°C E13=31,8°C
A5 ist EIN soll aber erst bei 31,8°C + 10K (also bei 41,8°C) abschalten, warum schaltet die Steuerung den Pelletofen A5 trotzdem auf AUS? |
 |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 24.01.2010 14:44 Uhr |
Heute Morgen habe ich wieder das Gleiche komisches festgestellt:
A5 Pelletofen ist EIN, schaltet jetzt aber auf AUS, warum?
Anf. Heiz. +15K von Soll Heiz.Vorl. E13 an E9, E9=58,4°C E13=34,7°C 15K wären ja 73,4°C also ist ja eigentlich die Einschaltbedingung gegeben.
Abschaltbedingung +10K von Soll Heiz. Vorl. E13 an E10, E10=39,2°C E13=34,7°C
A5 ist EIN soll aber erst bei 34,7°C + 10K (also bei 44,7°C) abschalten, warum schaltet die Steuerung den Pelletofen A5 trotzdem auf AUS?
Der Ofen ging um 8.24 Uhr aus und erst um 9.24 Uhr wieder an.
E9 hatte da nur noch 50°C und E10 nur noch 28°C. Heiz.Vorl. lag bei 35,4°C. Ok hier hat jetzt die Einschaltbedingung gewirkt 35,4°C + 15k = 50,4°C. Scheint also zu funktionieren.
Nur warum schaltet die Steuerung den Ofen um 8.24 Uhr aus?
Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt von *jens* am 24.01.2010 14:58 Uhr |
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 24.01.2010 16:30 Uhr |
Ich glaube ohne die Programmierung Deiner Steuerung zu kennen, wird Dir hier niemand helfen können  |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Harry_P_aus_WOB 
User


Beiträge: 27 Herkunft: Wolfsburg Beruf: Projektleiter zuletzt online: 08.10.2011 18:39 Uhr
 |
Re: Hilfe Heizung 24.01.2010 16:48 Uhr |
Hallo Jens,
hast Du event. ein Zeit/Temp. Diagramm aus Winsol?
Daran kann man vieles besser erklären.
Übrigens, ich habs geschafft die VL-Soll_Temp. als analogen Wert dar zu stellen.
Die Visualisierung folgt ...
mfg
Harald |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 24.01.2010 17:01 Uhr |
Hier mal die Kurven aus Winsol...
|
 |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 24.01.2010 17:08 Uhr |
@ Dennis
naja ich dachte, es reicht die Bedingungen aufzuschreiben.
Aber ok, habe mal "nur ansehen" ohne PW freigegeben, Über meine Webseite > Visualisierung > und in der Visu einfach die Matrix der UVR anklicken, so kommt man zur Steuerung, vielleicht kann sich das ja mal jemand anschauen und weiß dann, warum der Ofen abgeschaltet wurde....
Bitte das Logout nicht vergessen !
Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt von *jens* am 24.01.2010 17:11 Uhr |
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 24.01.2010 17:19 Uhr |
Ist sehr umständlich. Kannst Du nicht mal Deine TAPPS-Dateien in einer ZIP anhängen? |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Hilfe Heizung 24.01.2010 17:42 Uhr |
habe keine Tapps-Daten
jetzt wird es immer verrückter....
Meine html hat vorher aus $n1a0 für Heizungsvorlauf SOll den Wert 300°C ausgegeben, jetzt stimmt der Wert mit 30,0°C allerdings fügt der Browser im Quelltext jetzt etwas dazu:
...width:34px; height:12px"> 34,1°C°</div>
programmiert und auf den Bootloader ist aber der Quelltext so hochgeladen:
...width:34px; height:12px"> 34,1°</div>
Ich habe langsam die Befürchtung, das irgendwas im Ar... ist
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von *jens* am 24.01.2010 17:43 Uhr |
 |
|
|