Kaminzug 26.03.2014 16:10 Uhr |
Hat schon jemand mal eine Kaminzugregelung mit der UVR 1611 realisiert |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 25.09.2019 17:32 Uhr
 |
Re: Kaminzug 26.03.2014 17:18 Uhr |
Kaminzugregler oder Primärzuluftregler?
Gruß
Alfred |
Edgar
User

Beiträge: 15
zuletzt online: 26.06.2017 22:32 Uhr
 |
Re: Kaminzug 26.03.2014 18:26 Uhr |
Habe auf dem Kaminkopf einen Ventilator,der soll den Kaminzug konstant halten
Gruß Edgar |
viennale
User

Beiträge: 29
zuletzt online: 15.02.2015 10:51 Uhr
 |
Re: Kaminzug 28.03.2014 20:56 Uhr |
Hallo Edgar,
programmiert noch nie, aber so schwierig kann das nicht sein. Ein PID-Regler sollte reichen. Der regelt die Drehzahl des Rauchsaugers abhängig vom Differenzdruck, und fertig.
Differenzdrucksensor als "Temp. Absolutwertreg.", den "Sollwert Absolutwertreg." gibst du fest als Benutzerwert ein. Ggf. auch noch einen Rauchtemperatursensor um die Freigabe des Reglers zu steuern, wenn du keine anderen Daten in der UVR hast, die darauf schließen lassen, dass der Ofen an ist. |
Edgar
User

Beiträge: 15
zuletzt online: 26.06.2017 22:32 Uhr
 |
Re: Kaminzug 31.03.2014 21:05 Uhr |
Hallo viennale ich bedanke mich |
|
|