Re: Mischer
02.01.2015 22:09 Uhr

oder in den Programmbeispielen von TA:
Mischerregelung mit PID-Einfluss

:)
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
Johannes Johannes ist männlich
User

Johannes ist offline

Beiträge: 84

zuletzt online:
16.07.2017 11:56 Uhr

re-Mischer
03.01.2015 10:05 Uhr

So funktioniert es bei mir gut, Mischer mit 0-10V
wäre natürlich besser.

Stellgrösse bei PID auf max 100, Variable 2 bei Analogfunktion auf 10°, somit wird dem Mischer
eine Korrektur von max.10 "vorgetäuscht"

Falls er überschwingt, siehe Winsol, dann kann man
die Werte ändern. PID max z.b. auf 80, Variable 2
auf 8°, somit eine Korrektur von 8°.
(oder 60 und 6°)
Eingansgvariable 4 immer auf 0°

Durch ändern der Mischerlaufzeit, kann das Ergebnis
noch verbessert werden.

Gruss Hannes