Henfri Henfri ist männlich
User

Henfri ist offline

Beiträge: 36

zuletzt online:
21.09.2017 21:03 Uhr

Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
10.06.2012 22:49 Uhr

Hallo,

ich habe auf Rat des Kundenservice von TA den FTS2-32DL viermal als Wärmemengenzähler eingebaut. Momentan sind zwei davon angeschlossen.
Zudem habe ich den BL-Net. An diesem habe ich sowohl den DL als auch dem Can-Bus angeschlossen.

Die UVR ist noch komplett auf Werkseinstellungen -die Regelung findet noch über eine externe 08/15 Regelung statt.

Ich kann jetzt auch einige schon angeschlossene Temperatursensoren über Winsol auslesen. Dabei ist der BL-Net via den F-Editor auf CAN-Logging eingestellt.

Leider werden jedoch die Wärmemengenzähler, die ja über den DL-Bus angeschlossen sind, nicht angezeigt.

Muss der BL-Net dazu auf DL-Logging eingestellt werden?

Ich muss sagen, dass mir hier wirklich das Verständniss komplett fehlt: Ich hatte es so verstanden, dass alle Sensoren über Can oder DL an die UVR angeschlossen werden und der BL-Net von der UVR Werte -auch eben die über CAN oder DL angeschlossenen- abfragen kann.

Oder ist es so, dass der BL-Net nur direkt alle Sensoren vom DL Bus loggen kann?

Wie kann ich die Werte nun anzeigen? Ist es eigentlich auch möglich, außer den Wärmemengen auch die Temperaturen und Durchflussmengen einzeln anzuzeigen? Oder gibt es nur das Resultat/die Wärmemenge?

Viele Grüße und Danke für alle Tipps im Voraus,
Hendrik
Andreas1 Andreas1 ist männlich
User

Andreas1 ist offline

Beiträge: 324
Herkunft: Hamburg
Beruf: verrate ich nicht ;)
zuletzt online:
07.10.2015 21:20 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
11.06.2012 8:46 Uhr

Hallo

Einmal , ein solcher sensoer erzeugt am DL bus laut anleitung 32% bus-last , mehr als 3 gehen also garnicht.

Dann kannst du dir die anzeigen lassen indem du
dir die zweite uvr anzeigen läst, auch wenn du keine hast, die daten erscheinen als zweite anlage. wie das genau war, müsste ich bei mir mal nachsehen.

welches loging du verwendest ist egal.
ich verwende CAN loging und kann die DL-Bus teile in winsol sehen.

Ich hoffe dir damit ein wenig geholfen zu haben.

Gruss Andreas
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
11.06.2012 9:59 Uhr

ja, das stimmt.
lt.aktuellem datenblatt liegt die buslast sogar bei 36%.
dann hängt ja noch der BlNet mit am DL.... oh oh.
was haben die dir da angedreht?! :motz:

zum verständnis eines datenbus:
der ist wie eine schüssel, in die alle beteiligten ihre daten reinpfeffern. damit klar ist, von wem was kommt, hat jeder datensatz eine kennung dran.
nun muß der empfänger/verbraucher wissen, welche kennung er benutzen soll um den passenden datensatz zu finden.

in der praxis sieht das so aus, dass du der UVR die datensätze der sensoren zuordnest (was du sicher schon getan hast)
doch um die daten in den BlNet zu kriegen mußt du erst noch im menü datenverwaltung -datenloggen- die entsprechenden datensätze zum datenloggen aktivieren.
denn der BlNet greift nicht direkt auf die "schüssel" zu sondern nur auf einen ausgewählten "löffel" voll, den die UVR vorher zwischen gespeichert hat!

grüße
Holger
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
Henfri Henfri ist männlich
User

Henfri ist offline

Beiträge: 36

zuletzt online:
21.09.2017 21:03 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
11.06.2012 17:41 Uhr

Hallo,

das ist ja echt blöd... Ich hatte explizit nach vieren gefragt, weil die anderen Wärmemengenzähler ja auf zwei begrenzt sind und man hatte mir zu dieser Lösung geraten.

Die Erklärung von Holger sagt mir auch, dass es nix nützt, zwei der Wärmemengenzähler an den zweiten DL-Bus des BL-NET anzuschließen. Richtig?

Moment... Jetzt habe ich das Datenblatt (FTS 2-32DL V2.0) mal geholt. Laut dem ist die Buslast mit Druck-Sensor 25% und ohne 22%...
Das sollte also doch gehen, oder?

Gruß,
Hendrik
Henfri Henfri ist männlich
User

Henfri ist offline

Beiträge: 36

zuletzt online:
21.09.2017 21:03 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
11.06.2012 17:57 Uhr

Nachtrag: Datenblatt 2.1 sagt 36%, V2.0 sagt 22%...
Andreas1 Andreas1 ist männlich
User

Andreas1 ist offline

Beiträge: 324
Herkunft: Hamburg
Beruf: verrate ich nicht ;)
zuletzt online:
07.10.2015 21:20 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
11.06.2012 20:14 Uhr

Hallo


Wenn es nicht auf ein paar Euro ankommt , eine
zweite UVR kaufen...
Per Can-bus verbinden, und dann hast du genug Anschlüsse ....

Oder 3 an den DL-Bus anschließen, und einen ohne DL-bus kaufen und den direkt an die UVR anklemmen.

Kommt aber drauf an was du sonst noch so damit vorhast.

Gruss Andreas
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
11.06.2012 20:31 Uhr

hallo hendrik,
vermutlich bringt uns ein bloick in dein vorhaben erleuchtung?!

gebe doch ein paar infos preis ;)
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
Henfri Henfri ist männlich
User

Henfri ist offline

Beiträge: 36

zuletzt online:
21.09.2017 21:03 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
11.06.2012 20:42 Uhr

Hallo,

Geld spielt eine Rolle ;-)
Ich habe mal bei TA angefragt. Muss ja einen Grund haben, weshalb die
a) mir dazu geraten haben
b) das so (22%) im Datenblatt hatten.

Ggf werde ich eben einen ohne DL Bus nehmen.

Zu meinem Vorhaben:
Ich habe zwei Wärmequellen: Solar und Pellets
Ich habe zwei Abnehmer: Heizen und Warmwasser

Die möchte ich -zunächst aus reiner Neugierde hinsichtlich der Wärmemengen erfassen.
Vielleicht werde ich später auch davon abhängig etwas steuern... Ist aber eher unwahrscheinlich und dann auch sicher nicht in Abhängigkeit von allen vier Parametern. D.h. es wäre ok, wenn ich einzelne Zähler nur loggen kann und die Parameter nicht direkt in der UVR zur Verfügung stehen.

Gruß,
Hendrik
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
11.06.2012 21:18 Uhr

wenn alle wärmequellen in den puffer speisen reichen dir doch 1 max 2 WMZ...?!
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
Andreas1 Andreas1 ist männlich
User

Andreas1 ist offline

Beiträge: 324
Herkunft: Hamburg
Beruf: verrate ich nicht ;)
zuletzt online:
07.10.2015 21:20 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
12.06.2012 8:46 Uhr

Hallo

ich denke er will den verbrauch auch aufschlüsseln .

Gruss Andreas
Henfri Henfri ist männlich
User

Henfri ist offline

Beiträge: 36

zuletzt online:
21.09.2017 21:03 Uhr

Re: Wärmemengenzähler über DL (FTS2-32DL)
12.06.2012 9:16 Uhr

Hallo,

Danke für eure Antworten.
Ja, ich möchte Verbrauch und auch Ertrag aufschlüsseln.

Gruß,
Hendrik