Das Solarforum von solar4me |
UVR1611 Steuerung - Thema: Buderus G124 ansteuern
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
CS 
User

Beiträge: 2
zuletzt online: 31.01.2012 17:32 Uhr
 |
Buderus G124 ansteuern 29.01.2012 22:23 Uhr |
Hallo zusammen,
ich möchte den im Bestand befindlichen Buderus Gasheizkessel G 124 (Bj. 1992) mit Ecomatic Regelung über die UVR als Heizquelle ansteuern.
Kann mir jemand sagen, welche Klemme an der Ecomatic Regelung ich dafür verwenden kann? (Der Kessel soll wie ein Elektroheizstab ein- und ausgeschaltet werden. Von Seiten der UVR kann ich ja entweder Spannung auf eine Klemme schalten oder einen Schließer verwenden und damit einen vorhandenen Stromkreis trennen und schließen, aber wo am alten Kessel?)
Vielen Dank im Voraus für alle Tipps!
Gruß,
CS |
Andreas1 
User

Beiträge: 324 Herkunft: Hamburg Beruf: verrate ich nicht ;) zuletzt online: 07.10.2015 21:20 Uhr
 |
Re: Buderus G124 ansteuern 30.01.2012 12:26 Uhr |
Hallo
Ohne die Regelung zu kennen, was hältst du von der IDE
der alten Regelung einfach eine falsche Außentempratur unterzuschieben, ich meine das so:
der Außenfühler kommt ab, und wird durch einen Festwiederstand ersetzt, der so gewählt werden muss das außen z.b. 30Grad anliegen.
dann wird deine alte Regelung bestimmt den kessel auch ausschalten.
Willst du dann heizen, überbrückst, oder schaltest einen zusätzlichen widerstand in reihe,
so das -20 grad anliegen. (je nach typ)
das sollte die alte Steuerung dazu bewegen den kessel anspringen zu lasen 
Der Materialaufwand ist minimal....
Gruss Andreas |
CS 
User

Beiträge: 2
zuletzt online: 31.01.2012 17:32 Uhr
 |
Re: Buderus G124 ansteuern 30.01.2012 22:41 Uhr |
Hallo Andreas,
cool, die Idee gefällt mir :-)
Dazu muss ich ja nur den Widerstand am alten Außentemperaturfühler bei verschiedenen Temperaturen messen, dann hab ich die Widerstandswerte die ich brauche...
Danke!
Gruß,
CS |
|
|