Das Solarforum von solar4me |
UVR1611 Steuerung - Thema: Anf Heizung UVR1611
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
germantirol 
User


Beiträge: 31 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 12.01.2012 16:06 Uhr
 |
Anf Heizung UVR1611 07.01.2012 11:31 Uhr |
kann man zwei Heizungsanforderungen im Programm haben oder kollidiert das ??
Ich habe eine Heizungsanforderung mit der WW Anforderung verknüpft alles auf dem Puffer abgestimmt,und möchte eine zweite einbauen alleine mit der Vorlauftemperatur dass der Brenner rechtzeitig einschaltet bevor der Puffer mit der Temp nicht mehr nach kommt ist das möglich.
germantirol hat folgende Dateien angehängt: |
| Dok1.pdf , Größe: 0,36 MB |
|
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 17:51 Uhr

 |
Re: Anf Heizung UVR1611 07.01.2012 13:36 Uhr |
Das geht, könnte aber ggf. mit einer Logik auch nur auf eine Funktion zusammengefasst werden. |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
germantirol 
User


Beiträge: 31 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 12.01.2012 16:06 Uhr
 |
Re: Anf Heizung UVR1611 07.01.2012 17:50 Uhr |
Kannst du mir ein Beispiel mit anhängen wie du das Modul machen würdest bin mir nicht ganz sicher wie ich alles anordnen würde mit der Logik Funktion und den anderen Modulen
danke.
Habe ein Beispiel angehängt würde das so passen ?
germantirol hat folgende Dateien angehängt: |
| Dok2.pdf , Größe: 0,09 MB |
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von germantirol am 07.01.2012 18:09 Uhr |
x90cr 
UVR-Betreiber

Beiträge: 122 Herkunft: Limbach-Oberfrohna Beruf: Zerspanungsmechaniker zuletzt online: 10.05.2012 16:17 Uhr

 |
Re: Anf Heizung UVR1611 07.01.2012 23:49 Uhr |
Dennis wird das anders gemeint haben.
Nicht beide HZ. Anforderungen mit der Logik zu Verknüpfen was absolut überflüssig ist, er wird gemeint haben es auf eine HZ. Anforderung zusammen zu fassen.
Sprich die Eingänge der HZ. Anforderung zusammen zu legen.
Ob das in deinem Fall möglich wäre kann ich nicht sagen, da mir die Anlage unbekannt ist und ebenso die Parameter. |
germantirol 
User


Beiträge: 31 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 12.01.2012 16:06 Uhr
 |
User Beiträge: 30 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter Re: Anf Heizung UVR1611 09.01.2012 18:54 Uhr |
ich hätte die Parameter angehängt nur es lassen sich nicht zwei Dateien anhängen.
Vielleicht erklärt ihr mir das noch mal besser und ich probiere das bei mir dann aus ich hänge mal ein Möglichkeit an wie ich glaube dass ihr das gemeint habt.
germantirol hat folgende Dateien angehängt: |
| Dok3.pdf , Größe: 0,09 MB |
|
mcguiver 
User

Beiträge: 12
zuletzt online: 05.03.2012 1:21 Uhr
 |
Re: Anf Heizung UVR1611 22.01.2012 12:33 Uhr |
Hallo germantirol!
Du kannst beliebig viele Heizungsanforderungen programmieren.
Was ich an Dok1 grundsätzlich nicht verstehe: Warum 2 Heizkreisregler für Winter oder Sommerbetrieb, 1x mit Aussenfühler und 1x ohne, im Winter ohne Mischer und im Sommer mit?
Zu Dok2 und Dok3:
Bei der UVR brauchst Du dafür die Logikfunktion nicht. Wenn Du den Ausgang A5 an beide Heizungsanforderungen "bindest" hast Du automatisch ein "oder".
M. f. G.
Hans |
|
|