Durckdifferenzschalter
27.06.2011 17:49 Uhr

Meine Haustechnik weist einen Grundofen auf, der die Energie in den 1000 Liter Pufferspeicher speist. Dann geht es mittels UVR 1611 in die Wandheizung. Mein Schorsnsteinfeger nicmmt die anlage nur ab, wenn sichergestellt ist, dass im Haus immer ein Überdruck von 4 Pa herrscht. Meine Lüftungsanlage mit WRG darf immer nur dann ON sein, wenn ein Differenzdruck von 4 PA gegenüber der Aussenluft vorliegt. Wie binde ich einen Differenzdruckschalter in die UVR 1611 ein?
mowox mowox ist männlich
User

mowox ist offline

Beiträge: 79
Herkunft: österreich / salzburg
Beruf: techniker
zuletzt online:
28.02.2019 21:32 Uhr

Re: Durckdifferenzschalter
18.08.2011 6:58 Uhr

kommt drauf an welche Sensorik du hast. Ist es ein Schalter mit potentialfreiem Kontakt oder ein Sensor mit Analogausgang?