Drucksensor 23.02.2009 16:32 Uhr |
Kann mir jemand genau erklären, wie der Drucksensor 01/RPS0-6 von TA an die UVR1611 angeklemmt wird und ob die Werte auch visualisiert werden können? Welcher Wert wird angezeigt, bar?
Link |
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: Drucksensor 23.02.2009 18:08 Uhr |
Hallo Jens,
ich bin mir jetzt nicht mal sicher ob Du den überhaupt so einfach an die UVR anschließen kannst. Das Ding scheint einen sog. DL-Bus zu haben und keinen CAN oder Analogausgang. Schicke am besten mal TA eine Mail, ich bin da jetzt auch etwas überfragt.
sonnige Grüße
Dennis |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Drucksensor 23.02.2009 21:17 Uhr |
hab ich schon schon, die schreiben, ich soll mir das Datenblatt anschauen....
gibt es denn einen anderen Drucksensor, der mit der UVR kompatible ist und visuell dargestellt werden kann? |
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: Drucksensor 26.02.2009 18:02 Uhr |
kann ich Dir leider nicht beantworten, mit Drucksensoren hatte ich noch keine Anlagen zu bauen.
Ist aber schon komisch das TA so lapidar antwortet, die sind doch sonst nicht so ..  |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Drucksensor 27.02.2009 20:42 Uhr |
ok, danke |
 |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Drucksensor 24.09.2009 20:53 Uhr |
So, Drucksensor von T.A. ist eingetroffen und angeschlossen.
Es ist der Drucksensor "Typ RPS0-6DL". Für den Anschluss über den DL-BUS war ein Hardwareupdate der Steuerung notwendig, da ich keinen Eingang mehr frei habe. Der Sensor ist für UVR 1611's ab Firmware A3.00. Aktuell ist bei mir die A3.16 drauf. Der Sensor wird parallel zum BL-Net an den DL Anschluss der UVR 1611 angeklemmt. In der Steuerung unter MENÜ > NETZWERK > EINGANGSVARIABLE > ANALOG wird der Sensor konfogiuriert. In der Visualisierung erhält man den Wert durch: $n1a0. Verkabelt ist der Sensor bei mir schon, aber noch nicht angeschlossen. Dächste woche steht bei mir noch eine kleine änderung des Heizungsvorlaufanschlusses an, in diesem Zuge will ich den Sensor gleich mit anschließen. Zur Zeit wir also nur der Wert "0" dargestellt.
Beitrag wurde 3 mal bearbeitet, zuletzt von *Jens* am 24.09.2009 20:57 Uhr |
 |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Drucksensor 25.09.2009 17:02 Uhr |
ok, das mit den Werten für die Visualisierung hab ich wohl doch noch nicht geschnallt, kann mir vielleicht jemand schreiben, welche Kombination ich nach dem $ Zeichen brauche, damit die beiden Werte angezeigt werden?

Beitrag wurde 3 mal bearbeitet, zuletzt von *Jens* am 25.09.2009 17:09 Uhr |
 |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Drucksensor 26.09.2009 22:20 Uhr |
In der Messwerteübersicht werden die Werte schon richtig angezeigt...

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von *Jens* am 26.09.2009 22:21 Uhr |
 |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Drucksensor 28.09.2009 16:09 Uhr |
so nach langem rätzel und Dank Unterstützung von T.A. bin ich jetzt zu folgendem richtigen Eregebnis gekommen:
$d2e0 Datenleitung 2 – 1. Sensor (17) Datensatz 2 (17-32) $d2e1 Datenleitung 2 – 2. Sensor (18) Datensatz 2 (17-32)
Datensatz 2, weil die Eingänge/Sensoren 17-32 im 2. Datensatz stehen. Siehe auch Bedienungsanleitung von T.A. UVR 1611 Firmware A3.17 Seite 41 ganz unten.
Das heißt die Eingänge 1-16 der Klemmleiste an der UVR 1611 befinden sich in der
1. Datenleitung
$d1e0 bis $d1ef Sensor 1 bis 16
Alle weiteren Sensoren die über den DL-Bus angeschlossen werden befinden sich dann im
2. Datensatz
$d2e0 bis $d2ef Sensor 17 bis 32
Hier schreibt man aber trotzdem e0 für Sensor 1 (17), weil es der 1. Sensor in dem 2. Datensatz ist.
Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig verstanden und erkklärt.... |
 |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 17:22 Uhr

 |
Re: Drucksensor 30.09.2009 7:39 Uhr |
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine detailierten Informationen! Sowas sollte wirklich hilfreich sein wenn jemand ein änliches Problem hat. Ich hatte leider die letzten Tage wenig Zeit darauf einzugehen, wir haben gleichzeitig 3 Solaranlagen gebaut wobei 2 jetzt so gut wie fertig sind.
Besten Dank nochmals dafür!
Dennis
 |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Visu 
UVR-Betreiber

Beiträge: 174 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 28.01.2012 8:47 Uhr

 |
Re: Drucksensor 30.09.2009 23:56 Uhr |
Geschafft, heute habe ich den Drucksensor ins System eingebaut und angeschlossen. Leider wird der Druck um eine Kommastelle zu viel angezeigt, aber ich stehe schon mit T.A. in Kontakt, mal schauen was die sagen.
Hat sich heute so ergeben, es musste die Entnahme VL Heizung etwas anders angeschlossen werden.
Die geänderte Visualisierung kann man auf meiner HP sehen, über einen Gästebucheintrag würde ich mich natürlich auch freuen 
GN8 |
 |
|
|