Eifel-Rolf 
User

Beiträge: 15 Herkunft: D Beruf: Dipl.Ing. zuletzt online: 20.12.2011 9:19 Uhr
 |
Funktion Heizkreisregler 09.12.2010 14:25 Uhr |
Hallo,
wer kennt sich denn mit der Funktion Heizkreisregler aus?
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich
1.
am Eingang Raumtemperatur einen genz normalen Temperatursensor anschließen,
der mir nur die Raumtemperatur liefert.
Wenn in der Parametrierung die Betriebsart auf NORMAL steht, dann lässt der
Eingang EXT.SCHALTER die Umschaltung von NORMAL auf FROSTSCHUTZ zu.
2.
am Eingang Raumtemperatur diesen RAS anschließen.
Mit dem Stellrad bekommt die gemessene Temperatur einen Offset von +-5K und wird dann
als manipulierten Temperaturwert an den Analogeingang geleitet.
Mit dem Schiebeschalter wird weiterhin der Temperaturwert manipuliert, sodaß er auf
das Schema passt um die Betriebsart umzuschalten, also 62, 64, etc, denn diese Werte
sind ja als Raumtemperatur nicht sinnvoll.
Ich denke mal, diese beiden Eingänge des Heizkreisreglers sind etwas tricki.
Wer kann mir das etwas genaues zu sagen.
Danke schonmal in die Runde |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 17:51 Uhr

 |
Re: Funktion Heizkreisregler 09.12.2010 17:09 Uhr |
An der Raumtemperatur legst Du eine Temperatur eines Fühlers an, egal ob fest oder variabel mit RAS. Das RAS kann aber mit dem Schiebeschalter den Wert so derart verschieben +/- 250 Grad, da diese Werte ja "unglaubwürdig" sind, erkennt der Heizkreisregler das und schaltet zwischen "Schaltuhr", "Heizbetrieb","Abgesenkt" oder "Aus" hin- & her.
Man kann aber zusätzlich den Heizkreisregler "fernsteuern" indem man am Eingang "Externer Schalter" einen analogen Wert anlegt. Ich benutze das Beispielsweise um meine Heizung bei guter Solarladung auf "Zwang" einzuschalten. Das ist auch als Überhitzungsschutz für den Puffer oder Änliches zu gebrauchen. Man darf nur nicht vergessen den Wert 127 anzulegen wenn KEINE Fersteuerung aktiv ist. Nur dann geht er auf "internen Betrieb" zurück. |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Eifel-Rolf 
User

Beiträge: 15 Herkunft: D Beruf: Dipl.Ing. zuletzt online: 20.12.2011 9:19 Uhr
 |
Re: Funktion Heizkreisregler 09.12.2010 21:49 Uhr |
Danke dir schonmal für deine Antwort.
Aber grundsätzlich ist es doch auch richtig, am Eingang EXT.Schalter ein digitales Signal zu benutzen (0/1) und damit kann ich immer zwischen der vorgewählten internen Betriebsart im Heizkreisregler und Frostschutz hin und herschalten.Ist das so richtig?
Bei gutem Solarertrag und evtl. Überhitzungsschutz könnte ich auch ein kleines Prg. schreiben, der dann den Heizkreis zwangsweise einschaltet. |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 111 Herkunft: D-65623
zuletzt online: Heute 9:10 Uhr

 |
Re: Funktion Heizkreisregler 10.12.2010 15:33 Uhr |
Über "Externer Schalter" kann man auch mit einem einfachen 1/0 Signal zwischen Normal Betrieb und Frostschutz Betrieb gewählt werden.
Alternativ den Eingang "Raumtemperatur" mit einem normalem KTY10 Sensor verbinden und einen Schalter in Reihe zum Sensor. Schalter 1=Normalbetrieb / 0=Frostschutz (Sensor als RAS Konfigurieren) |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 17:51 Uhr

 |
Re: Funktion Heizkreisregler 10.12.2010 17:32 Uhr |
Danke, hab ich auch noch nicht gewusst! |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Funktion Heizkreisregler 10.12.2010 17:56 Uhr |
Falls du dir etwas selbst bauen willst, kann ich dir die Widerstandswerte für die verschiedenen Betriebsarten schreiben.
Gruß |
Eifel-Rolf 
User

Beiträge: 15 Herkunft: D Beruf: Dipl.Ing. zuletzt online: 20.12.2011 9:19 Uhr
 |
Re: Funktion Heizkreisregler 13.12.2010 13:17 Uhr |
@ Oli-F
so wie du es schreibst, meine ich es auch aus der Beschreibung des HKR
gelesen zu haben.
@all
Bleibt nur noch die Frage, wie realisiere ich einen KTY10 Sensor als Raumsensor, der +-5K verstellbar ist.
Evtl. Poti in Reihe mit dem Sensor und einen Offset für den Analogeingang einstellen.
...und das alles, nur weil es keinen anständigen RAS zu kaufen gibt. |
Thomas74
UVR-Betreiber

Beiträge: 93
zuletzt online: 12.05.2012 18:21 Uhr
 |
Re: Funktion Heizkreisregler 13.12.2010 13:51 Uhr |
Hallo!
Was ist das Problem am RAS ?? Optisch OK, gut technisch etwas fummelig der Wahlschalter... Ich sehe kein Problem den RAS zu nehmen.
Grüsse Thomas! |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 17:51 Uhr

 |
Re: Funktion Heizkreisregler 13.12.2010 17:54 Uhr |
Also so schmlimm ist der RAS nun auch nicht. Bislang hat sich noch kein Kunde bei mir drüber beschwert. Auch Preismäßig würde ich das RAS einer Bastellösung vorziehen. |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Thomas74
UVR-Betreiber

Beiträge: 93
zuletzt online: 12.05.2012 18:21 Uhr
 |
Re: Funktion Heizkreisregler 13.12.2010 17:57 Uhr |
Hallo!
Meine Meinung, da gibt es sicher andere Baustellen! Jetzt wo der RAS auch als PT1000 Typ zu bestellen ist, ist doch alles gut. Ewt. kann man den ja als Basis nehmen und etwas modifizieren.
Grüsse Thomas! |
|
|