Re: Ansteuerung Junkers Gastherme mit dem Ausgang A5 UVR1611
07.12.2010 13:55 Uhr

Wenn Du die Pumpe nur mit dem Brenner schalten kannst, geht die Ansteuerung über die Brücke an der Therme. Ich habe es aber auch nach Rücksprache mit Junkers bei meiner nicht hinbekommen die Pumpe mit dem Brenner zu schalten.
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
}
lebbes
User

lebbes ist offline

Beiträge: 289
Herkunft: D-64665

zuletzt online:
20.01.2015 18:09 Uhr

Re: Ansteuerung Junkers Gastherme mit dem Ausgang A5 UVR1611
07.12.2010 17:18 Uhr

Habe bei mir auch ein Festwiderstand an die Kesselsteuerung (ca. für -30°C)
Die "Kesselpumpe" habe ich über einen extra Ausgang mit der Bedingung:

Kesseltemp. > SpeicherOben
wenn das der Fall, kann sie bis zu 5min nachlaufen.

Das hat auch den Vorteil, dass bei Einschalten des Kessels nicht das kalte Wasser in den oberen Teil des Speichers gepumpt wird, was vor allem beim Duschen unerwünschte Folgen hatte.

Wenn bei der UVR kein Ausgang mehr frei ist, verschafft ein Nachlaufrelais vll. abhilfe.

Gruß
lebbes