Grundfoss Alpha2 30.09.2010 21:30 Uhr |
Hallo, ist es möglich an einer UVR 1611 eine Grundfoss Alpha 2 oder eine andere Effizienzpumpe direkt zu betreiben?? Wenn nein wie kann man das realisieren
Gruss Wolf |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 17:51 Uhr

 |
Re: Grundfoss Alpha2 01.10.2010 8:34 Uhr |
Ich kann Dir die Frage nicht zu 100% beantworten aber am Relaisausgang ist das kein Problem, ich glaube aber Drehzahlregelung ist so nicht möglich. Da wird Dir wohl nur TA eine 100%-ige Auskunft geben können.
Da meist die Grundfoss im Heizkreis eingesetzt wird, sollte es keine Probleme geben. |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
Eifel-Rolf 
User

Beiträge: 15 Herkunft: D Beruf: Dipl.Ing. zuletzt online: 20.12.2011 9:19 Uhr
 |
Re: Grundfoss Alpha2 21.10.2010 11:33 Uhr |
Habe diese Grundfoss Alpha2 über den Ausgang A2 der UVR1611 in Betrieb. Es funktioniert so, als wäre die Pumpe direkt mit der Netzspannung verbunden. |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 130 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: Gestern 21:17 Uhr

 |
Re: Grundfoss Alpha2 21.10.2010 21:19 Uhr |
Hallo
Lese dir mal das durch, ich betreibe sie nicht direkt an der Regelung. der schaden, wenn die Regelung das nicht ab kann steht in keinem verhältnis zu einem zusätzlichen Relais.
A2 ist nur für 1A zugelassen...
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/99264/Stromanschluss-Umwaelzpumpe-Grundfos-Alpha2-An-Strom-aus-Heizung-oder-separat-Strom-
Gruss Andreas
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Andreas1 am 21.10.2010 21:20 Uhr |
Eifel-Rolf 
User

Beiträge: 15 Herkunft: D Beruf: Dipl.Ing. zuletzt online: 20.12.2011 9:19 Uhr
 |
Re: Grundfoss Alpha2 22.10.2010 10:58 Uhr |
Danke für den Hinweis,
hätte ich jetzt erstmal nicht vermutet, dass der Anlaufstrom so hoch sein könnte. Werde sicherlich auch ein zusätzliches Relais auf Hutschiene spendieren. Werde die Stromspitze mal messen. |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Grundfoss Alpha2 24.10.2010 15:54 Uhr |
Hallo zusammen,
ich betreibe an A2 und an A10 eine Hochenergieeffizienzpumpe (HEP), hatte bis lang noch keine Probleme.
Die eine Pumpe läuft mit 8W, die andere mit 15W.
Gruß
lebbes |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 146 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 16.01.2012 21:15 Uhr

 |
Re: Grundfoss Alpha2 29.10.2010 19:29 Uhr |
Wegen des Anlaufstromes hängt die Alpha2 bei mir am A3 , seit einem Jahr ohne Probleme!
Grüße
Uwe |
| jetzt geht es mit KNX weiter... |
Freiblick 
UVR-Betreiber


Beiträge: 29 Herkunft: Deutsch Beruf: Rettungssanitäter zuletzt online: 08.04.2012 11:12 Uhr

 |
Re: Grundfoss Alpha2 13.11.2010 16:08 Uhr |
Ich habe auch die Grundfoss Alpha2 direkt an der UVR1611, Ausgang 7.
Weitere Pumpen sind momentan an A 2; A6 und A11.
Gab bis jetzt noch keine Probleme.
Grüße
Andreas |
DJ_Chaos
UVR-Betreiber

Beiträge: 124
zuletzt online: Heute 22:51 Uhr

 |
Re: Grundfoss Alpha2 16.11.2010 23:50 Uhr |
Kann nur jedem raten die Alpha2 an ein separates Relais zu hängen welches min. 16 A verträgt. Die Pumpe hat beim Einschalten einen enormen Strom (Kondensatorprinzip glaube ich). Es können über 32 A sein, zwar nur im ms Bereich, aber trozdem. Habe es bei meinem externen Relais auch schon beim Einschalten ziemlich funken sehen. Kann bis zum Verschmoren von Leiterbahnen der Reglung führen. Mal ganz abgesehen von zusammenhängenden Kontakten vom Relais (Pumpe geht nicht mehr aus). Ein externes Relais ist schnell gewechselt. Gab es mal drüber einen Beitrag, da wurde der Einschaltstrom glaube ich mit einem Oszi aufgezeichnet.
Jörg |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 111 Herkunft: D-65623
zuletzt online: Heute 9:10 Uhr

 |
Re: Grundfoss Alpha2 17.11.2010 9:26 Uhr |
Die Triacs die in der UVR1611 Platinenversion eingesetzt werden, sind laut Herteller Datenblatt für 12A Dauerstrom und 120A (20ms) Spitzenstrom zugeassen.
Der Schwachpunkt sind dann eher die Leiterbahnen und die Entstörtrosseln.
Jedoch sollten die Angaben aus der Bedienungsanleitung eingehalten werden, damit liegt man auf der sicheren Seite und es gibt keine Probleme wie Defekte Ausgänge und Garantieverlust  |
Freiblick 
UVR-Betreiber


Beiträge: 29 Herkunft: Deutsch Beruf: Rettungssanitäter zuletzt online: 08.04.2012 11:12 Uhr

 |
Re: Grundfoss Alpha2 23.11.2010 10:48 Uhr |
Also, Problem Grundfoss Alpha2, ich habe eine Anfrage an Technische Alternative Östreich gestellt:
Sehr geehrte Damen und Herren
Steht einem Anschluss einer Grundfoss Alpha 2 (Hochheffizienzpumpe) an die UVR 1611 Ausgang 7 etwas im Wege. In einigen Foren vertritt man die Meinung dort unbedingt ein zusätzliches Relais einzusetzen.
Antwort:
Sehr geehrter Herr F. ,
bei den aktuellen UVR1611 können Sie diese Pumpe auf jeden Fall direkt an den Ausgang 7 anschließend. Ich empfehle Ihnen jedoch zusätzlich eine Mindestlast, wie zum Beispiel das RC-Glied aus unserem Sortiment, parallel zur Pumpe an diesen Ausgang zu schließen damit ein sicheres schalten gewährleistet ist.
Mit sonnigen Grüßen
Stefan Anibas |
|
|