Trotz hoher Aussenwärme das Bad heizen ? 07.06.2010 11:51 Uhr |
Hallo liebe Mitbenutzer,
ich möchte trotz hohen Aussentemparaturen mein Bad heizen, denn es liegt nach Norden und ist daher immer das kälteste Zimmer im Haus.
Welchen Wert muss ich verändern, dass der Heizkreislauf einschaltet obwohl es draußen ( und in den anderen Räumen ) genug warm ist.
Bitte so verständlich antworten, damit ich als Laie die Einstellung des UVR1611 vornehmen kann, DANKE !
Liebe Grüße aus dem Illertal
"tastenpit" |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 13:47 Uhr

 |
Re: Trotz hoher Aussenwärme das Bad heizen ? 07.06.2010 13:28 Uhr |
Hallo Pit,
es gibt Deiner Deiner Funktion "Heizkreisregler" in "Abschaltbedingungen" eine Zuordnung der "Außentemperatur". Wenn Du den Wert nach oben korrigierst, sollte der HK an bleiben.
Grüße
Dennis |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
tastenpit 
User

Beiträge: 2
zuletzt online: 12.09.2010 18:26 Uhr
 |
Re: Trotz hoher Aussenwärme das Bad heizen ? 07.06.2010 16:26 Uhr |
Hallo Dennis,
vielen herzlichen Dank ! Es funktioniert !
Nochmals liebe Grüße aus dem Illertal