germantirol 
User


Beiträge: 32 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 17.02.2019 9:19 Uhr
 |
Pufferspeicher 01.02.2010 18:35 Uhr |
Ich glaube dass meine Temp für den Pufferspeicher ist zu niedrig weil der Ölkessel zu oft einschaltet und zu viel Öl verbracht.
Ich habe 200m² mit Radiatoren zu heizen und ich hatte vor der Solar ca eine Vorlauftemp. von 60° jetzt habe ich einen Pufferspeicher mit 1000L dazu und die Einschalt Temp des Brenners lag bei 50° und abschalt Temp. bei 55° ich habe beide Werte jetzt um 5° erhöt liege ich da richtig oder könnte der Fehler auch wo anders liegen ?
Weiters habe ich gelesen im Forum dass man die Zeit des Brenners auslesen kann in der UVR nur habe ich bei mir nichts gefunden? |
wkapga 
User


Beiträge: 115 Herkunft: Wien, Österreich
zuletzt online: 11.11.2014 21:55 Uhr
 |
Re: Pufferspeicher 02.02.2010 12:47 Uhr |
hallo tiroler,
1) gemaess der devise "dennis hat immer recht. (c)" würde ich mal die hysterese (=diff. aus ein- und ausschalt.temp) verbreitern
2) betriebsdauer erfasst du durch anlegen der funktion "ZAEHLER" - siehe anleitung s.90. du brauchst die funktion 2x - 1x fuer impulse (=brennerstarts) und 1x fuer betriebsdauer
lg aus der hauptstadt,
w.
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von wkapga am 02.02.2010 12:47 Uhr |
germantirol 
User


Beiträge: 32 Herkunft: Tirol Beruf: Beamter zuletzt online: 17.02.2019 9:19 Uhr
 |
Re: Pufferspeicher 03.02.2010 13:34 Uhr |
Danke mal die für die Info habe schon bemerkt dass das Problem noch nicht gelöst ist ich werde morgen dann die Hysterese auch mal verändern das habe ich mir schon gedacht nur ich habe mich nicht getraut dazu ist mein Wissen leider noch zu gering.
Heute habe ich leider Nachtdienst und kann nichts mehr machen.
Danke mal vor erst. |
lebbes
User

Beiträge: 289 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 20.01.2015 18:09 Uhr
 |
Re: Pufferspeicher 08.02.2010 17:25 Uhr |
Hi Germantirol,
stimme den 2 mit der Hysterese zu.
Mein HB hat auch nur 5°C Differenz eingestellt gehabt, Brenner lief bis zu 35mal am Tag(Bei -10°C).
Habe mittlerweile eine Hysterese von 20°C eingestellt, Brenner läuft jetzt ca. 19mal bei -10°C Außentemp.
Denke das lässt sich für den Anfang schon mal sehen 
Lg
Sebastian |
|
|