Frostschutz verlust 04.10.2010 20:37 Uhr |
Hallo
ich habe folgendes Problem, am Wochenende habe ich den Druck meiner Solaranlage kontrolliert und er war auf Null. Die Anlage ist 10Jahre alt und ich habe seither nie Frostschutz nach nachgefüllt bzw. gewechselt. Der Druck war bis vor kurzem immer konstant, kann es sein der der Druck auf die Jahre abnimmt? Bzw. der Frostschutz verdunsten kann in den Rohren?
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
mfg
Sasa |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 111 Herkunft: D-65623
zuletzt online: Heute 9:10 Uhr

 |
Re: Frostschutz verlust 06.10.2010 9:15 Uhr |
nach 10 Jahren kann aber auch das MAG (Membran Ausdehnungs Gefäss) defekt sein.
am besten die Anlage nach undichten absuchen, entleeren, den Vordruck vom MAG überprüfen und die Anlage spülen und neu befüllen. |
Sasa 
User

Beiträge: 2
zuletzt online: 10.10.2010 22:35 Uhr
 |
Re: Frostschutz verlust 06.10.2010 20:39 Uhr |
es ist irgendwie komisch, da ich am Wochenende kein neues Frostschutz hatte habe ich erstmal mit Wasser nachgefüllt. Jetzt ist der Druck Stabil, keine ahnung was damit ist. Habe die Leitungen Kontrolliert und habe nichts gefunden. Muss jetzt mal die Kollektoren überprüfen ob da was ist, von unten habe ich keine Leckspuren gesehen.
Kann mir jemand sagen was für ein Frostschutz man verwenden kann?
Ich hatte laut meiner Rechnung FS10 für Flachkollektor HS EXPO2100 auf der Anlage.
Welches ist gut? |
x90cr 
UVR-Betreiber

Beiträge: 122 Herkunft: Limbach-Oberfrohna Beruf: Zerspanungsmechaniker zuletzt online: 10.05.2012 16:17 Uhr

 |
Re: Frostschutz verlust 06.10.2010 23:09 Uhr |
Wenn der Druck die letzten Jahre immer konstant war und nun von jetzt auf gleich gegen 0 war.
Und nach dem jetzigen Nachfüllen wieder hält, würde ich auch auf das Ausdehnungsgefäß tippen.
Frostschutz hab ich Tyfocor LS drin. Das ist bereits fertig gemischt.
Einfach dein altes raus, vor der Neubefüllung spülen und dann direkt das neue rein.
Tyfocor LS
Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt von x90cr am 06.10.2010 23:10 Uhr |
boardy
UVR-Betreiber

Beiträge: 146 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 16.01.2012 21:15 Uhr

 |
Re: Frostschutz verlust 29.10.2010 20:02 Uhr |
Das Mag muß nicht defekt sein, es kann auch sein, daß der druck darin zu groß ist - war bei mir so... sieht aber auf jeden fall nach dem MAG aus... check das auf jeden Fall sonst bläßt die Anlage beim nächsten mal gleich ab..
Uwe |
| jetzt geht es mit KNX weiter... |
Gabriel_Henschel 
User

Beiträge: 5
zuletzt online: 12.07.2011 14:46 Uhr
 |
Re: Frostschutz verlust 27.05.2011 15:28 Uhr |
Ich hoffe es nicht, aber es kann sein, dass irgendwo ein kleines Loch ist, dass den Druck abgesenkt hat. Wenn das Loch sehr klein ist, kann es aber sein, dass das Loch irgendwann wieder verstopft. Aber man weiss ja nie.
Ich wäre an deiner Stelle sehr vorsichtig, wenn du NUR Wasser einfach reinfüllst. Da muss auf alle Fälle Frostschutzmittel mit rein. Die Sorte ist eigenetlich egal. Wichtig ist, wie das Mischverhältnis zwischen Frostschutzmittel und Wasser ist. Schau also mal dringend auf die Anleitung. |
|
|