defekte Pumpe mit UVR1611 erkennen 14.11.2011 12:30 Uhr |
Hallo,
Wir haben eine Solaranlage mit Wärmemengenzähler und einer UVR1611
Wir möchten gerne,d ass bie uns im Keller eine Warnleuchte angeht, wenn unsere Solarpumpe defekt ist.
Wie kann man dass am besten realisieren?
In der UVR wird der Durchfluß des Solarkreislaufs gemessen. Nun könnt man es doch bestimmt so programmieren, dass ein Ausgang für die Warnleuchte aktiv wird, wenn die SOlarpumpe eine anforderung aber der Durchfluß null ist. oder kleiner als xxx
NUr ich bekomme es nciht hin, die Durchflußgröße so weiterzuverarbeiten. Welche Funktion nehme ich da, welche als eingangswert den Durchfluß gewünscht verarbeiten kann?
vielen dank schonmal
Heiko |
wkapga
Gast
|
Re: defekte Pumpe mit UVR1611 erkennen 14.11.2011 15:00 Uhr |
hi,
die durchflussmenge haette ich in einen "vergleich" gefüttert (siehe http://doku.uvr1611.at/doku.php/de/uvr1611/funktionen/vergleich).
den ausgang haette ich dann mit dem pumpenstatus über die logikfunktion ("UND" verknüpft. http://doku.uvr1611.at/doku.php/de/uvr1611/funktionen/logikfunktion
also
UND( PUMPE AN = JA; VERGLEICH( durchfluss < grenzwert ) -> Warnlampe an
lg
w |
|
|