Datenlogging - dimmensionslose Werte 03.07.2016 14:34 Uhr |
Hallo,
ich versuche aktuell, Funktionswerte per CAN-Datenlogging/Winsol aufzuzeichnen.
Versuche hab ich dabei gerade mit dem PID-Regler (Stellgröße) bzw. der Analogfunktion (Ergebniss) gemacht. An der UVR werden mir die aktuellen Werte in den Einstellungen zum Datenlogging angezeigt, unter WINSOL dagegen nicht. Ändere ich dagen z.b. bei der Analogfunktion nur die Funktionsgruppe von Dimmensionslos zu Temperatur, dann erhalte ich auch unter Winsol den Wert mit der Einhait °C, dann allerdings um den Faktor 10 zu klein.
Kann Winsol außer der Drehzahlstufe keine Dimmensionslosen Werte oder liegt der Fehler evtl. doch wo anders?
LG
Ralf |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 17.02.2021 18:24 Uhr
 |
Re: Datenlogging - dimmensionslose Werte 04.07.2016 9:12 Uhr |
Winsol zeigt "dimensionslos" nicht an. Wähle eine beliebige Einheit, und merke dir das sie falsch ist. Der Wert ist korrekt.