Das Solarforum von solar4me |
Datenverarbeitung und Auswertung - Thema: Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
marcus911
User

Beiträge: 13
zuletzt online: 19.06.2016 20:47 Uhr
 |
Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen 26.10.2014 7:45 Uhr |
Hallo,
um meine Heizkreise zu optimieren, wäre es sehr hilfreich die Vorlaufsoll mit dem Ist verhleichen zu können.
Wie kann ich die Vorlaufsoll auslesen?
In der Funktion Heizkreisregler gibt es ja die entsprechende Ausgabe.
Danke
Marcus |
Johannes 
User

Beiträge: 84
zuletzt online: 16.07.2017 11:56 Uhr
 |
Re: Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen 26.10.2014 16:36 Uhr |
Hallo,
eigentlich kein Problem, du musst unter CAN-Datenlogging
den VL-Sollwert vom Heizkreis auf den Datensatz verschieben, entweder
Datensatz 1 oder 2, Analog auf jeden Fall, dann kannst diesen im Onlineschema anzeigen, bzw. bei Winsol auswerten.
Ich find es auch im Onlineschema gut, wenn der Sollwert angezeigt wird.
Hab ich auch, funktioniert auf jeden Fall.
Gruss Hannes |
marcus911
User

Beiträge: 13
zuletzt online: 19.06.2016 20:47 Uhr
 |
Re: Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen 26.10.2014 18:04 Uhr |
Hallo Hannes,
also im Onlineschema die Vorlaufsolltemp. darzustellen ist kein Problem mit dem TA-Designer.
Ich will die Historie des Wertes mit Winsol auslesen um zu sehen, ob Soll und Ist ungefähr identisch sind, ober ob ich etwas ändern muß.
Marcus
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von marcus911 am 26.10.2014 18:04 Uhr |
Kasper027 
User

Beiträge: 145
zuletzt online: 08.01.2019 21:11 Uhr
 |
Re: Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen 26.10.2014 20:16 Uhr |
Hallo Marcus,
die Antwort die du suchst, hat Hannes schon geschrieben. Du musst unter Can-Datenlogging den Sollwert eintragen.
Julian
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Kasper027 am 26.10.2014 20:16 Uhr |
marcus911
User

Beiträge: 13
zuletzt online: 19.06.2016 20:47 Uhr
 |
Re: Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen 26.10.2014 20:52 Uhr |
Hallo,
anscheinend stehe ich auf dem schlauch.
Also im CMI im Internetexplorer unter Einstellung, dann Datenlogging und nun??
Finde ich nicht, oder meint Ihr nicht im CMI?
Danke
Marcus |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 17.02.2021 18:24 Uhr
 |
Re: Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen 27.10.2014 0:42 Uhr |
In der 1611 direkt, oder in Tapps
Alfred |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 17.02.2021 18:24 Uhr
 |
Re: Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen 27.10.2014 0:42 Uhr |
In der 1611 direkt, oder in Tapps
Alfred |
Johannes 
User

Beiträge: 84
zuletzt online: 16.07.2017 11:56 Uhr
 |
Re: Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen 27.10.2014 6:27 Uhr |
Hallo,
ganz einfach, du kannst es direkt bei der UVR machen,
unter CAN-Datenlogging, auf einem freien Datensatz, Analog
die VL-Soll temp. vom heizkreis eintragen, und fertig.
Unter Winsol kannst du es dann anzeigen, Profile verwalten,
und dort auswählen.
Natürlich kannst du es unter Tapps auch machen, nur musst du
die Daten hald raufspielen, und die Zählerstände falls du hast,
nicht vergessen zu übernehmen. Einfacher ist es bei der UVR-direkt!!
Gruss Hannes |
marcus911
User

Beiträge: 13
zuletzt online: 19.06.2016 20:47 Uhr
 |
Re: Vorlaufsoll des Heizkreises im Winsol darstellen 27.10.2014 19:54 Uhr |
Danke für Eure Hilfe, jetzt klapps.... |
|
|