Das Solarforum von solar4me |
Datenverarbeitung und Auswertung - Thema: Datenlogger für UVR
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
Wählen Sie eine Seite: 1
2
3
|
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 111 Herkunft: D-65623
zuletzt online: Heute 9:10 Uhr

 |
Re: Datenlogger für UVR 11.11.2009 9:12 Uhr |
schau mal in der UVR1611 unter Eingänge nach, mit welchen parametern der Ausgang 14 eingestellt ist, evl. ist das Datenloging für Netzwerkgeräte aktiv |
stone-austria 
UVR-Betreiber


Beiträge: 66
zuletzt online: 19.02.2012 11:34 Uhr

 |
Re: Datenlogger für UVR 11.11.2009 15:59 Uhr |
unter E14 steht unbenutzt
unter A14 steht unbenutzt
in der Messwertübersicht steht ganz unten:
Netzwerk Eingang:
und sonst nichts.
lg
Reinhard |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 111 Herkunft: D-65623
zuletzt online: Heute 9:10 Uhr

 |
Re: Datenlogger für UVR 11.11.2009 16:17 Uhr |
sorry ich meinte unter Ausgänge.
wenn der Ausgang A14 auf unbenutzt steht, kann die Datenaufzeichnung nicht gehen, um dies zu Ändern musst Du dich als Experte anmelden und dann den Ausgang 14 auf Datenleitung umstellen. |
stone-austria 
UVR-Betreiber


Beiträge: 66
zuletzt online: 19.02.2012 11:34 Uhr

 |
Re: Datenlogger für UVR 11.11.2009 21:46 Uhr |
Techniker hat mich zurückgerufen, und wir haben gemeinsam den A14 umgestellt. Jetzt läufts und alle Fehler sind weg :-)
Jetzt gehts los!
Danke für eure Hilfe
lg
Reinhard |
eraser 
User

Beiträge: 3 Herkunft: Österreich
zuletzt online: 17.11.2009 12:19 Uhr
 |
Re: Datenlogger für UVR 17.11.2009 9:29 Uhr |
event. kann mir auch jemand helfen.
hab gestern meine neue Regelung in Betrieb genommen.
UVR 1611 A3.16
BL-NET…Kennung D1, FW 1.38, BV 1.04
habe Regelung und BL-NET über CAN verbunden...ist OK
habe Laptop und BL-NET über LAN verbunden...ist OK.
Ich kann auch mit dem Brpwser vom Laptop auf den Regler zugreifen.
Ich krieg aber keine log Datein aus dem Regler um BL???
Das Verzeichnis LOG ist leer.
Muß der BL-Knoten gleich dem Master Knoten 62 sein?
Im Menue Datenlogging sind slle analog und digital Werter vorhanden.
sg fritz |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 17:51 Uhr

 |
Re: Datenlogger für UVR 17.11.2009 9:45 Uhr |
Hallo Fritz,
ist in der UVR der Ausgang 14 als Datenleitung parametrisiert?
Dennis |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
eraser 
User

Beiträge: 3 Herkunft: Österreich
zuletzt online: 17.11.2009 12:19 Uhr
 |
Re: Datenlogger für UVR 17.11.2009 9:50 Uhr |
Danke erstmal für die Rückmeldung.
A14 hab ich deaktiviert, da ich nicht über DL sondern über CAN auslesen will. |
eraser 
User

Beiträge: 3 Herkunft: Österreich
zuletzt online: 17.11.2009 12:19 Uhr
 |
Re: Datenlogger für UVR 17.11.2009 12:19 Uhr |
Hab den Fehler...
Damit CAN-Datenlogging genutzt werden kann sind die Firmware Versionen 3.17 für die UVR1611, 1.39 für den BL-Net sowie Winsol 1.20 Voraussetzung.
habe die 1.38 und nicht die 1.39beta.
slande das ne beta ist, werde ich wohl über die DL loggen.
sg eraser |
stefan
Gast
zuletzt online: 17.11.2009 12:19 Uhr
|
BL-Net 19.01.2010 16:09 Uhr |
Hallo,
erstmal tolles Forum hier. Hallo alle zusammen.
Ich hätte gleich mal eine Frage: ich hab den BL-Net im Einsatz. Mein Problem ist, das der Bootloader immer wieder abstürzt, Sensorwerte nicht anzeigt, bzw. Zustände nicht anzeigt.
Auch behält er die IP40000 nicht sondern setzt sich auf die IP 15986 zurück.
Es ist auch unabhängig von der Firmware, z.Zt. 1.40
Kennt vieleicht jemand dieses Problem?
Vielen Dank schon mal.
Gruss
Stefan |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 17:51 Uhr

 |
Re: Datenlogger für UVR 19.01.2010 16:53 Uhr |
Hallo Stefan,
lass den Bootloader umtauschen, ich denke er ist defekt.
Grüße |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
|
|