kpm18
Gast



Ausgangswert visualisieren
22.12.2009 20:33 Uhr

Hallo UVR1611-Spezis!

Kann amn auf einfache Weise einen berechneten Wert(Soll-Temp. VL-Heizung - der sich in Abhängigkeit des Aussentemp. errechnet) als Eingangswert visualisieren?

Würde gerne den Rechenwert (Soll-Heizung) und den geregelten Messwert (Ist-VL-Heizung) graphisch darstellen.

Danke für Ideen und Unterstützung!

kpm18

PS. Habe noch keine Regelkreis-Änderungen am uvr1611 vorgenommen, nur Parameter angepasst.
Dennis Dennis ist männlich
Kundendienst

Dennis ist offline

Beiträge: 826
Herkunft: von hier !
Beruf: Elektroniker
zuletzt online:
15.09.2019 16:57 Uhr


Re: Ausgangswert visualisieren
23.12.2009 11:43 Uhr

Hallo,

Du kannst den Wert einem Netzwerkausgang zuordnen und dann ganz normal visualisieren.

Grüße

Dennis
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
}
Oli-F Oli-F ist männlich
2. Hand vom Chef

Oli-F ist offline

Beiträge: 111
Herkunft: D-65623

zuletzt online:
04.09.2013 10:42 Uhr

Re: Ausgangswert visualisieren
23.12.2009 11:45 Uhr

in der Onlinevisualisierung ja, dort kann den Heizkr.VL.Soll mit hilfe der Netzwerkausgänge ausgeben

bei der normalen Datenaufzeichnung geht es evl. auch mit hilfe der Netzwerkausgänge
Dennis Dennis ist männlich
Kundendienst

Dennis ist offline

Beiträge: 826
Herkunft: von hier !
Beruf: Elektroniker
zuletzt online:
15.09.2019 16:57 Uhr


Re: Ausgangswert visualisieren
23.12.2009 11:46 Uhr

Ich war 2 Minuten schneller :D

Grüße

Dennis
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
}
Visu Visu ist männlich
User

Visu ist offline

Beiträge: 196
Herkunft: Wolfsburg

zuletzt online:
13.01.2019 12:14 Uhr

Re: Ausgangswert visualisieren
23.01.2010 12:13 Uhr

Ich habe jetzt den Netzwerkausgang bestimmt, 1x analog 1x digital.
Bei $n1a0° wird anstelle 33,1° 331° angezeigt
Bei $n1d0° wird AUS° angezeigt

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von *jens* am 23.01.2010 12:38 Uhr
Visu Visu ist männlich
User

Visu ist offline

Beiträge: 196
Herkunft: Wolfsburg

zuletzt online:
13.01.2019 12:14 Uhr

Re: Ausgangswert visualisieren
29.01.2010 4:49 Uhr

$n1a0 für 1. digitalen Netzwerkausgang
Da der Wert über das CAN-Netzwerk gelesen wird, wird auch die Einheit automatisch mit übergeben und angezeigt.

Das ist bei den Netzwerkeingängen absichtlich so gelöst.
lebbes
User

lebbes ist offline

Beiträge: 289
Herkunft: D-64665

zuletzt online:
20.01.2015 18:09 Uhr

Re: Ausgangswert visualisieren
20.02.2010 20:44 Uhr

Versuche jetzt schon ein paar Tage Betr.Brenner/Solar und Imp.Brenner zu loggen, aber ich bekomm es irgendwie nicht hin.

Weiß jmd. wo mein Problem liegt?

lebbes hat folgende Dateien angehängt:
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Oli-F Oli-F ist männlich
2. Hand vom Chef

Oli-F ist offline

Beiträge: 111
Herkunft: D-65623

zuletzt online:
04.09.2013 10:42 Uhr

Re: Ausgangswert visualisieren
21.02.2010 11:15 Uhr

versuche mal die daten als Analogwert auszugeben, bei Digital gibt es ja nur 0 oder 1 ;)
lebbes
User

lebbes ist offline

Beiträge: 289
Herkunft: D-64665

zuletzt online:
20.01.2015 18:09 Uhr

Re: Ausgangswert visualisieren
21.02.2010 23:06 Uhr

Hi Oli,

habs probiert, leider auch ohne Erfolg.
An der UVR zeig er die richtigen Stände an, doch in Winsol nur ---
Ich habe das Gefühl, dass der Bootloader nur den 1. Datensatz "protokolliert", ist das möglich?
Wenn ja wie kann ich das sehen/ändern?

Also habe jetzt zB. Betr.Solar>AnalogAusgangsVariable3
und Betr.Kessel>AnalogAusgangsVariable4
und Imp. Kessel>AnalogAusgangsVariable5
zugeordnet.
Bei Can-Datenlogging 2Datensatz:
Analog1 >Netzwerk>Analog3
Analog2 >Netzwerk>Analog4
und
Analog3 >Netzwerk>Analog5
zugeordnet.


Lg
Sebastian

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von lebbes am 22.02.2010 15:50 Uhr
lebbes
User

lebbes ist offline

Beiträge: 289
Herkunft: D-64665

zuletzt online:
20.01.2015 18:09 Uhr

Re: Ausgangswert visualisieren
23.02.2010 15:42 Uhr

Kann mir denn keiner bei dem Problem weiterhelfen?
Hat jmd. vll. eine Tapps-Programmierung (mit can-datenlogging) die er mir zu dem Problem schicken kann?

Gruß
Sebastian
boardy
User

boardy ist offline

Beiträge: 150
Herkunft: Hessen
Beruf: Dipl. Inf.
zuletzt online:
28.12.2014 16:07 Uhr

Re: Ausgangswert visualisieren
07.03.2010 21:03 Uhr

Hi, wenn du auf CAN Logging bist ist das super einfach...
im TAPPS unter CAN Datenlogging die Variablen den Ausgängen (am besten im zweiten Rahmen) zuordnen...

dannin Winsol den 2. Rahmen betrachten...