Das Solarforum von solar4me |
Bootloader und Onlinesschema - Thema: Canbus logging und Wärmemengenzähler
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 130 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: Gestern 21:17 Uhr

 |
Canbus logging und Wärmemengenzähler 24.07.2011 11:38 Uhr |
Hallo
Wie bekomme ich die werte von dem Wärmemengenzähler in das Onlineschema , bei Can-bus-logging.
Gruss Andreas
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Andreas1 am 24.07.2011 11:39 Uhr |
katercarlo11 
UVR-Betreiber

Beiträge: 54 Herkunft: 37081 Göttingen Beruf: gel. Elektroniker zuletzt online: 16.05.2012 15:16 Uhr

 |
Re: Canbus logging und Wärmemengenzähler 24.07.2011 23:09 Uhr |
Hi Andreas1, im Tapps unter Datei kannst du unter CAN DATENLOGGING die Werte auf das Netzwerk ausgeben. Dann an einen Eingang des BL Net übergeben.
So hatte ich das glaub ich gemacht??!!
Gruß Ralf
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von katercarlo11 am 24.07.2011 23:09 Uhr |
| binn mal gespannt |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 130 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: Gestern 21:17 Uhr

 |
Re: Canbus logging und Wärmemengenzähler 25.07.2011 12:59 Uhr |
Hallo
Irgendwie finde ich das nicht , ich denke , das geht anders, hier das menu mit can-bus logging, den wärmemengenzähler, der taucht da nicht auf.
aber du sagst, das du das irgendwie hinbekommen hast ?
Gruss Andreas
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von Andreas1 am 26.07.2011 17:29 Uhr |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 762 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Heute 17:51 Uhr

 |
Re: Canbus logging und Wärmemengenzähler 25.07.2011 13:28 Uhr |
Das wird nur gehen wenn Du die Ausgaben des WMZ aus Netzwerkausgang ausgibst. Aber irgendwie ist das schon blöd, das stimmt. |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
katercarlo11 
UVR-Betreiber

Beiträge: 54 Herkunft: 37081 Göttingen Beruf: gel. Elektroniker zuletzt online: 16.05.2012 15:16 Uhr

 |
Re: Canbus logging und Wärmemengenzähler 25.07.2011 16:52 Uhr |
richtig, das ergebnis auf einen Netzwerkausgang legen, das wars. dann zeigter dir des auch im deinem Bild.
Gruß Ralf |
| binn mal gespannt |
a-whisky 
User

Beiträge: 75
zuletzt online: 14.05.2012 10:10 Uhr
 |
so hab ich das gemacht 26.07.2011 12:31 Uhr |
1. im Tapps Ausgänge definieren
2. im Feditor Netzwerkeingänge wählen
3. im Schema Variable einfügen
fertsch...
INFO:
Megawattstd. sollten natürlich auch rein wenn´s interessiert....
|
UVR1611 V3.25DE, CAN-Monitor E2.08 und BL-Net V2.15
*Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Windows-Computer.* |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 130 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: Gestern 21:17 Uhr

 |
Re: Canbus logging und Wärmemengenzähler 26.07.2011 20:47 Uhr |
Hallo
So, ich habs hinbekommen, der entscheidenen hinweis waren die 3 fotos von a-whisky.
Danke
und dann hat das anpassen der grafik.html die meiste arbeit gemacht.
Gruss Andreas |
a-whisky 
User

Beiträge: 75
zuletzt online: 14.05.2012 10:10 Uhr
 |
Re: Canbus logging und Wärmemengenzähler 29.07.2011 8:37 Uhr |
fein wenn die screenshot´s bissel zur aufklärung beigetragen haben haben 
hier werden sie immer wieder gern geholfen |
UVR1611 V3.25DE, CAN-Monitor E2.08 und BL-Net V2.15
*Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Windows-Computer.* |
Johannes 
User

Beiträge: 7
zuletzt online: 21.04.2012 18:34 Uhr
 |
Re: Canbus logging und Wärmemengenzähler 24.09.2011 7:18 Uhr |
Da muss man nicht über netzwerkausgänge gehen, das ist aufwendig und es geht ja über CAN-Datenlogging viel einfacher
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von johannes am 24.09.2011 7:18 Uhr |
a-whisky 
User

Beiträge: 75
zuletzt online: 14.05.2012 10:10 Uhr
 |
Re: Canbus logging und Wärmemengenzähler 30.09.2011 10:18 Uhr |
und wie geht das ohne netzwerkausgänge? würd ich ja sofort machen... bin zz auch nicht ganz up-to-date läuft ja |
UVR1611 V3.25DE, CAN-Monitor E2.08 und BL-Net V2.15
*Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Windows-Computer.* |
|
|