solarforum
pro solar buso
livedaten solarberatung
heizung photovoltaik
 
 
  • UVR1611 Steuerung
  • Über uns

Das Solarforum von solar4me

Hallo Gast, Sie müssen sich einloggen um alle Funktionen des Forums nutzen zu können!
Registrieren   /    Passwort vergessen
Name: Passwort: Sec-code:
Programmierung der UVR1611 - Thema: Anforderung Warmwasser
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F
Das Solarforum von solar4me Programmierung der UVR1611 Anforderung Warmwasser
zurück
Autor: Beitrag:
poelbauer poelbauer ist männlich
User

poelbauer ist offline

Beiträge: 16

zuletzt online:
06.06.2018 13:57 Uhr

Anforderung Warmwasser
20.10.2016 10:32 Uhr

Hallo zusammen,
weiß zufällig gerade jemand, was die WWAnforderung an den Ausgängen TWWsoll und TWWsollEff ausgibt, wenn sie über die Freigabe ausgeschaltet ist?
Hab leider grade keinen Zugriff zum Ausprobieren.Und die Anleitung sagt nix dazu

Danke und Grüße, Leo
SPSPAUL SPSPAUL ist männlich
User

SPSPAUL ist offline

Beiträge: 500
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
25.09.2019 17:32 Uhr

Re: Anforderung Warmwasser
20.10.2016 11:38 Uhr

Hallo Leo,
ich habe es gerade bei 1611 getestet.
Die Sollwerte ändern sich nicht! Nur die Anforderung WW-Pumpe ist Dauer-AUS und der Brennersollwert bleibt auf "0".

Alfred

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von SPSPAUL am 20.10.2016 11:41 Uhr
poelbauer poelbauer ist männlich
User

poelbauer ist offline

Beiträge: 16

zuletzt online:
06.06.2018 13:57 Uhr

Re: Anforderung Warmwasser
20.10.2016 13:03 Uhr

Hallo Alfred,

super danke. Das hilft mir weiter. Auch wenn mir s anders lieber gewesen wäre.

Leo
zurück
 
 