slax slax ist männlich
User

slax ist offline

Beiträge: 8
Herkunft: Thüringen
Beruf: HZ-Techniker
zuletzt online:
03.10.2018 4:15 Uhr

Re: Solarregelung mit WT+ UVR16x2
03.07.2016 14:23 Uhr

Hallo,
habe vorher S4-Solar-Rücklauf und Sensor S10 Speicher unten in der sekundären PID- Regelung gehabt(Differenz), jetzt ist S3 mit S10 in der Sekundären PID-Regelung

GrussausWien
SPSPAUL SPSPAUL ist männlich
User

SPSPAUL ist offline

Beiträge: 500
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
25.09.2019 17:32 Uhr

Re: Solarregelung mit WT+ UVR16x2
04.07.2016 9:08 Uhr

Mich stört immernoch das zentrale Einspeisen. Wenn ich mir das Schema anschaue, dürfte es keiner "Hexerei" bedürfen, um mit 2 3-Wegeventilen eine 3-stufige Beladung zu erhalten.
1. T-Stück am Friwa-Abgang oder HV-Abgang für Solar-VL.
2. Bestehender "Mitte-Zugang" umschaltbar für Solar VL oder RL .
3. Bestehender Solar -RL beibt.

PNG Solartauscher hänge ich an.

Alfred

PS: die 30% summieren sich dadurch, daß der Tausche erst auf Sol-Temperatur aufgeheizt werden muß nach jedem Stillstand der Sec.Pumpe. Läuft sie "kalt" durch, mischt sie den Puffer durch, sodaß das Temperaturniveau nicht mehr für Friwa nutzbar ist.

SPSPAUL hat folgende Dateien angehängt:
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
SPSPAUL SPSPAUL ist männlich
User

SPSPAUL ist offline

Beiträge: 500
Beruf: SPS-Programmierer
zuletzt online:
25.09.2019 17:32 Uhr

Re: Solarregelung mit WT+ UVR16x2
04.07.2016 9:19 Uhr

Das ist der Tauscher von BEFF.
http://www.solar4me.de/forum/19/7645/Pufferbeladung-mit-solar-auf-3-Ebenen-mit-Plattenwaermetauscher.html

Alfred
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Solarregelung mit WT+ UVR16x2
06.07.2016 20:12 Uhr

ich stimme alfred zu
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!