Jetzt habe ich auch gerade nochmal probiert und nachgedacht.

Könnte es so funktionieren, wenn ich die Laufzeit mal aufnehme +Sicherheitszeit draufschlage?

Kasper027 hat folgende Dateien angehängt:
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Sperrung Ventil
20.03.2016 15:30 Uhr

unabhängig davon
es geht mir darum:
zickt das Ventil bei beiden Schaltwechseln rum oder nur bei einem?
Also: ventil ist angesteuert und geht auf aus. während dem mechanischen Umschalten wird der Ausg wieder aktiv - was passiert dann ?
Und umgekehrt: ist es aus und geht kurz auf an und dann gleich wieder auf aus -also wieder bovor Endlage erreicht ist- was ist dann ?

BG
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
Kasper027 Kasper027 ist männlich
User

Kasper027 ist offline

Beiträge: 145

zuletzt online:
08.01.2019 21:11 Uhr

Re: Sperrung Ventil
20.03.2016 15:31 Uhr

dann dreht es sich es sich weiter, ohne zu stoppen
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Sperrung Ventil
20.03.2016 15:34 Uhr

Ja, das klappt für den Fall, wenn das Ventil aufgesteuert wird.
Wenn aber nun das Ventil aus sein soll und dann gleich wieder an geht hilft es leider nicht.
Deswegen löchere ich Dich ja so mit Fragen- weil Du allg. vom Umschalten geschrieben hast.

BG
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
Kasper027 Kasper027 ist männlich
User

Kasper027 ist offline

Beiträge: 145

zuletzt online:
08.01.2019 21:11 Uhr

Re: Sperrung Ventil
20.03.2016 15:35 Uhr

stimmt, habe ich gerade auch gemerkt in der Simulation.
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Sperrung Ventil
20.03.2016 15:39 Uhr

OK- dann ging ich von einem anderen Problem aus.
Ich kenne das nämlich -wie erwähnt- von den taconova, die bei zu schnellem Umschalten dann eine beliebige Position einnehmen, egal was am Eingang anliegt.

Also ist es eher ein Programmproblem- dann ist Deine Lösung korrrekt.
ggf kannst Du dann auch im Timer noch >retriggern: ja< anwählen, dann führt ein Schaltwechsel zum erneuten Ablauf der Mindestzeit.

:)
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
Kasper027 Kasper027 ist männlich
User

Kasper027 ist offline

Beiträge: 145

zuletzt online:
08.01.2019 21:11 Uhr

Re: Sperrung Ventil
20.03.2016 15:41 Uhr

ja, es fehlt dann nur noch eine Nachlaufzeit hinter der Mindestlaufzeit, da es immer in die Richtung fährt, welche als erstes angesteuert worden ist. Und dreht dann nicht um.
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Sperrung Ventil
20.03.2016 15:41 Uhr

Also brauchen wir nun noch eine Lösung für "die andere Richtung" oder past es so ?
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Sperrung Ventil
20.03.2016 15:43 Uhr

Gut.
nun ist es so, dass der A4 für die Mindestzeit an ist- also sicher auf machen kann.
nun brauchen wir eine Sperre, die beim Abschalten für eine Zeit den A4 sicher aus hält- richtig ?
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Sperrung Ventil
20.03.2016 15:45 Uhr

das wird "lustig"
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)