Hallo!
Brauche dringend Hilfe. Habe bei meiner Heinzungsanlage die Regelung UVR1611 im Einsatz.
Leider funktioniert von heute auf morgen die automatische Kessel-Anforderung nicht mehr.
Stelle ich die Kessel-Anforderung auf manuellen Betrieb um, springt der Pellet-Ofen sofort an.
Hat vielleicht jemand eine Idee, warum die Automatik nicht mehr funktioniert?
Der Ingenieur, der mir die Anlage verkauft und programmiert hat, ist leider nicht mehr erreichbar. |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 111 Herkunft: D-65623
zuletzt online: 04.09.2013 10:42 Uhr
 |
Re: keine Kessel-Anforderung 25.01.2010 21:42 Uhr |
evl. ist ein Sensor defekt.
haben Sie die Programmierung der Anlage, dort kann man die wege für die Kessel-Anforderung am besten nachvollziehen |
Markus 
User

Beiträge: 3
zuletzt online: 28.01.2010 21:31 Uhr
 |
Re: keine Kessel-Anforderung 26.01.2010 20:56 Uhr |
Hallo,
ich habe leider keine Programmierung der Anlage.
Der Temperatur-Fühler der Solar-Anlage liefert unrealistische Werte. Er wird ausgetauscht, sobald der Schnee vom Dach verschwunden ist. Aber der Solar-Fühler ist doch sicherlich nicht die Ursache, daß keine Kesselanforderung mehr kommt? |
Visu 
User

Beiträge: 196 Herkunft: Wolfsburg
zuletzt online: 13.01.2019 12:14 Uhr
 |
Re: keine Kessel-Anforderung 26.01.2010 21:07 Uhr |
Vielleicht ist die Kesselanforderung ja mit dem Solarfühler verknüpft, wenn dieser Fühler dann vielleicht eine sehr hohe Temp. ausgibt, denkt die Steuerung, dass ganz viel Sonne scheint und deswegen ganz viel Wärme vom Dach kommt und deswegen die Anforderung nicht aktiv wird. Den defekten Fühler einfach mal deaktivieren, vielleicht hilft das ja. Einfach mal den entsprechenden Eingang auf "unbenutzt" stellen.
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von *jens* am 26.01.2010 21:11 Uhr |
 |
Markus 
User

Beiträge: 3
zuletzt online: 28.01.2010 21:31 Uhr
 |
Re: keine Kessel-Anforderung 28.01.2010 21:31 Uhr |
Vielen Dank für die Hilfe. Es liegt wirklich am defekten Solarfühler. Jetzt muß nur noch der Schnee verschwinden, damit wir den Fühler tauschen können. |
|
|