Hallo,
bin bei meinem ersten UVR16x2 Projekt und habe da eine Verständnis Frage.
Wenn ich auf der Heizkreisregelung "HK" den Eingang WW.- Vorrang mit dem Ausgang der "Ladenpumpe Warmwasser" verbinde, sollte doch dei WW Vorrangschaltung aktiv sein. Also wenn die "Ladenpumpe Warmwasser" läuft sollte der Heizkreis "HK" deaktiviert also die Pumpe des Heizkreises aus sein, oder?
Danke
Markus |
JonnyMauser 
User

Beiträge: 110
zuletzt online: 16.08.2018 12:38 Uhr
 |
Re: Frage WW Vorrang 04.12.2015 16:32 Uhr |
Hallo Markus,
meinem Verständnis nach müsste es so sein. Vorausgesetzt, dass aufgrund der Temperaturen nicht der Frostschutz aktiv ist; dann hat der Frostschutz Vorrang vor WW. (siehe Erklärung im "Manual UVR16x2 Funktionen", Seite 56)
http://www.ta.co.at/de/assets/Downloads/Betriebsanleitungen/UVR16x2/Manual_UVR16x2_Funktionen_V1.10.pdf
Also: Pumpe aus, alle anderen Parameter werden aber von der HK-Funktion weiterhin zur Verfügung gestellt.
So jedenfalls lese ich das Ganze.
Schönen Gruß Jonny
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von jonnymauser am 04.12.2015 16:35 Uhr |
|
|