Das Solarforum von solar4me |
Programmierung der UVR1611 - Thema: Can I/O 44 und Regensensor
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
encymon 
User

Beiträge: 3 Herkunft: Raum Regensburg Beruf: Landwirt zuletzt online: 21.12.2014 19:29 Uhr
 |
Can I/O 44 und Regensensor 18.12.2014 21:28 Uhr |
Hallo Zusammen,
habe den Regensensor an meinem I/O 44 hängen. Wollte mir jetzt eine Auswertung in Tapps programmieren, damit ich einen Digital Ausgang ansteuern kann. Allerdings hab ich Trockenwerte von ca. 760 und nass dann ab so ca. 600. Einen dimensionslosen Vergleich kann ich aber in Tapps nur bis 100 programmieren. Der Trick mit dem KTY Sensor geht am I/O 44 (warum auch immer) nicht.
Wie bekomme ich die Werte jetzt gewichtet? gibts da was in Tapps?
Viele Grüße
Bernhard |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 17.02.2021 18:24 Uhr
 |
Re: Can I/O 44 und Regensensor 18.12.2014 22:20 Uhr |
Vorschlag:
In der Funktion "Summe" ziehe vom Eingang 680 Punkte ab, dann ist dein 760er Wert = 80 und der 600er Wert = -80. Damit kann man was Anfangen.
Alfred |
encymon 
User

Beiträge: 3 Herkunft: Raum Regensburg Beruf: Landwirt zuletzt online: 21.12.2014 19:29 Uhr
 |
Re: Can I/O 44 und Regensensor 20.12.2014 21:27 Uhr |
Hallo Alfred,
eigentlich eine gute Idee! aber dann bräuchte ich noch 6 zusätzliche Funktionen (der größte Wert ist jeweils -125) und die hab ich nicht mehr.
Hab auch mal an TA ein Email geschrieben, aber bis jetzt nichts gehört...
Gruß
Bernhard |
SPSPAUL 
User

Beiträge: 500 Beruf: SPS-Programmierer zuletzt online: 17.02.2021 18:24 Uhr
 |
Re: Can I/O 44 und Regensensor 22.12.2014 19:39 Uhr |
Ab 18.12. bis 5. 1. ist Betriebsurlaub bei TA. Was sind deine absoluten Grenzwerte Minimum und Maximum? Esgibt auch noch die Möglichkeit einen Wert zu halbieren, und zwar mit Mittelwertbildung. Wenn du die gleiche Ausgangsgröße 2 mal einträgst Division durch 2, 3 mal eintragen - Division durch 3. Das wäre zwar auch ein zusätzlicher Block, aber 6 Werte können eingertagen werden = Div. durch 6.
Alfred