Wärmemengenzähler Reset
23.07.2014 22:45 Uhr

Hallo, ich bekomme es einfach nicht hin, dass sich der Wärmemengenzähler Nachts zurückstellt.
Ursprünglich hatte die Funktion immer die Freigabe durch den Benutzer. Aber im Web habe ich gelesen, das der Zähler eine Logigfunktion davor haben will. Trotzdem funktioniert das rückstellen nicht.
Es wäre toll, wenn mal ein Freak kurz in die Logik schauen könnte. Ich habe alles mit Tapps2 programiert und werde jetzt mal versuchen es hier hochzuladen. Besten Dank für Eure Zeit, Karsten.

Es betrifft die Funktionen 19 / 20 und 24

Unter dem Link ist die Tapps Datei:
https://drive.google.com/file/d/0B9rOQMj4S2kveEVJZ2tNQ3hBZXM/edit?usp=sharing

mischka0815 hat folgende Dateien angehängt:
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
Bild wurde verkleinert, anklicken für Originalgröße!
JonnyMauser JonnyMauser ist männlich
User

JonnyMauser ist offline

Beiträge: 110

zuletzt online:
16.08.2018 12:38 Uhr

Re: Wärmemengenzähler Reset
23.07.2014 23:40 Uhr

Hallo Mischka,

ich habe meinen WMZ mit Freigabe Benutzer (dauernd freigegeben) und das funktioniert gut. Allerdings führe ich nachts keinen Reset durch.

Ich kann mir vorstellen, dass das Signal von der SYNC-Funktion schon am Eingang "Zählerrücksetzung" ankommt, wenn die Funktion 19 noch gar nicht freigegeben ist (weil das Signal erst noch durch die Funktion 24 muss). Wenn die Zählerrücksetzung von der aufsteigenden Flanke getriggert wird, liegt vielleicht hier das Problem.

Wenn Du die Logikfunktion davor beibehalten möchtest, versuch doch mal folgendes:

1) Zwischen die Funktion 20 und 19 und NACH dem Abzweig zur Signalübergabe "24h Zählerimpuls" eine Verzögerung von 2 oder 3 Sekunden legen, damit das REST-Signal erst an der Funktion 19 ankommt, wenn die Freigabe auch definitiv bereits anliegt.

2) Je nachdem, wie lange das Signal am Ausgang "Reglerstart" der Funktion 20 anliegt (ich kenne mich mit der SYNC-Funktion nicht aus und habe jetzt auch nicht nachgelesen), musst du vielleicht auch noch einen Nachlauf von 5 Sekunden zwischen den Ausgang Reglerstart und den Abzweig legen.

Schönen Gruß Jonny
mischka0815
User

mischka0815 ist offline

Beiträge: 83
Herkunft: Ostsachsen

zuletzt online:
03.05.2018 20:05 Uhr

Re: Wärmemengenzähler Reset
24.07.2014 0:15 Uhr

Hey Jonny, danke für die Antwort. Ich bin gerade am verzweifeln. Das Problem ist, das Synchronisationsmodul schaltet nicht......erst wenn man die Zeit von 0:10 bis 0:05 stellt bekomme ich ein Signal am Ausgang?

Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von mischka0815 am 24.07.2014 0:27 Uhr
JonnyMauser JonnyMauser ist männlich
User

JonnyMauser ist offline

Beiträge: 110

zuletzt online:
16.08.2018 12:38 Uhr

Re: Wärmemengenzähler Reset
24.07.2014 0:41 Uhr

Ich glaube, Du musst den Ausgang "Status SYNC" nehmen und nicht den "Reglerstart"

Wenn das Signal tatsächlich für eine Minute anliegt, dann sollte eine Verzögerungs-Funktion (wie vorhin beschrieben) reichen. Die Nachlauf-Funktion benötigst Du dann wohl nicht.

Gute Nacht Jonny
hammax
User

hammax ist offline

Beiträge: 83
Herkunft: D86949

zuletzt online:
29.05.2016 10:20 Uhr

Re: Wärmemengenzähler Reset
24.07.2014 7:52 Uhr

Hallo mischka,
schau vorsichtshalber hier nochmal nach:
http://www.solar4me.de/forum/19/1619/Waermemengenzaehler-resetten....html

spezifische Freigabe beim Reset!
mfG Max
mischka0815
User

mischka0815 ist offline

Beiträge: 83
Herkunft: Ostsachsen

zuletzt online:
03.05.2018 20:05 Uhr

Re: Wärmemengenzähler Reset
24.07.2014 21:33 Uhr

ich habe den ganzen Spass jetzt mit einer Schaltuhr programmiert. Mal schauen ob es funktioniert. Mit dem Synchronisationsmodul habe ich einfach kein High Signal am Ausgang bekommen, keine Ahnung was man da falsch machen kann....
mischka0815
User

mischka0815 ist offline

Beiträge: 83
Herkunft: Ostsachsen

zuletzt online:
03.05.2018 20:05 Uhr

Re: Wärmemengenzähler Reset
24.07.2014 23:12 Uhr

kurze Zwischenmeldung:
mit der Schaltuhr funktioniert es sofort. Vielen Dank für die rauchenden Köpfe....
Ciao, Karsten.
zurück
 
 