Tww.SOLL - Tww.IST
26.01.2013 16:13 Uhr

Hallo Ihr,

ich habe den Eindruck, dass bei meiner Anlage das Delta zwischen Tww.IST und Tww.SOLL zu groß ist. Heute z.B. Tww.SOLL=42, Tww.IST=58, wobei Heizung Tvorl.SOLL=32. Parameter in der Funktion WW_ANF: DIFF.EIN=4,0, DIFF.AUS=8,0. Wie kann ich erreichen, dass T.ww.IST niedriger gefahren wird ?

maksimilian
nitroxatmer nitroxatmer ist männlich
User

nitroxatmer ist offline

Beiträge: 1204
Herkunft: Gera
Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen
zuletzt online:
10.05.2020 22:18 Uhr

Re: Tww.SOLL - Tww.IST
26.01.2013 17:27 Uhr

Hallo,
es kann sein, dass die Restwärme aus dem System den Puffer weiter lädt, obwohl die Anforderung eig schon auf aus steht.
Nimm mal Diff ein auf 2 und aus auf 4, wie es dann wird.

Oder kannst DU mit dem BlNet loggen. dann wird es sicher deutlich zu sehen sein, warum...
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....

Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! ;)

UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !!