Mischerlaufzeiten 15.11.2009 14:25 Uhr |
Hallo,
ich habe eine Mische rmit 30sec Laufzeit, diese habe ich im Ausgang parametriert...
Wenn ich mir die Heizkreisreglerfunktion im Betrieb ansehe, dann verwendet er 60 sec...
woher kommt das ??? hat das noch wer?
und ja, ich bin seit Gestern lice... und nun ists auch wieder warm (-:
Uwe |
jetzt geht es mit KNX weiter... |
DJ_Chaos
User

Beiträge: 124
zuletzt online: 11.12.2014 21:56 Uhr
 |
Re: Mischerlaufzeiten 29.10.2010 0:00 Uhr |
Hallo!
Ist zwar schon eine Weile her aber mir ist das bei meiner neuen reglung jetzt auch aufgefallen.
Hat jemand eine Antwort darauf?
Warum ist die Laufzeit doppelt so lang wie eingetragen?
mfG
Jörg |
boardy
User

Beiträge: 150 Herkunft: Hessen Beruf: Dipl. Inf. zuletzt online: 28.12.2014 16:07 Uhr
 |
Re: Mischerlaufzeiten 29.10.2010 19:34 Uhr |
Ich hatte bei TA angefragt... die Zeit die Programmiert wird ist die Mindestlaufzeit.. die Regelung macht bei 100% sicherheitshalber dann noch einen Zuschlag (Höhe hab ich vergessen . entweder 30 sec oder 100%)
Hat mir nicht eingeleuchtet, aber wenn TA meint...
Uwe |
jetzt geht es mit KNX weiter... |
DJ_Chaos
User

Beiträge: 124
zuletzt online: 11.12.2014 21:56 Uhr
 |
Re: Mischerlaufzeiten 31.10.2010 2:06 Uhr |
Alles klar vielen Dank!
Ist dann 100% da doppelt so lang.
Leuchtet mir auch nicht ein!
Jörg