Das Solarforum von solar4me |
Programmierung der UVR1611 - Thema: gesammt Wassermenge mit FTS4-50DL messen
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
alexS 
User

Beiträge: 51
zuletzt online: 31.10.2014 18:49 Uhr
 |
gesammt Wassermenge mit FTS4-50DL messen 02.10.2012 13:27 Uhr |
Hallo,
hat jemand schon mal, die gesammt durchgeflossene Wassermenge mit einem FTS4-50DL gemessen?
Hintergrund:
ich würde gerne mit dem FTS4-50DL die geammte Durchflussmenge (in Liter) des BWW durch meine Frischwasserstation messen.
auch denke ich, das es zu "Abgleichzwecke/Kontrollzwecke" hilfreich wäre, wenn mann den aufakkumulierten Durchfluss kennen würde.
Das müsste doch ähnlich der el. Leistungsmessung
http://www.solar4me.de/forum/6/1501/3/Stromverbrauch-mit-UvR1611-messen.html
möglich sein? durch geeignete Wahl eines festen Vorlauf Rücklaufwertes am Wärmemengenzähler..
hat das schon mal jemand relalisiert? |
nitroxatmer 
User

Beiträge: 1204 Herkunft: Gera Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen zuletzt online: 10.05.2020 22:18 Uhr
 |
Re: gesammt Wassermenge mit FTS4-50DL messen 02.10.2012 21:59 Uhr |
Servus.
Die Messung des Stromverbrauchs ist ja "nur" ein Spezialfall der Durchflußmessung.
Die ganz normale Zähler-Fkt. macht das.
Wenn ich mich nicht irre... |
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....
Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! 
UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !! |
alexS 
User

Beiträge: 51
zuletzt online: 31.10.2014 18:49 Uhr
 |
Re: gesammt Wassermenge mit FTS4-50DL messen 02.10.2012 22:28 Uhr |
Hallo Holger,
die Zählfunktion kann meiens Wissens nur digitale Eingänge auswerten, (Betiebsstunden und Starvorgänge)
also keine analogen Volumenstrom-Werte.
Habe dazu ob das möglich wäre, auch keinen Hinweis in der Doku gefunden.. siehe:
http://doku.uvr1611.at/doku.php/de/uvr1611/funktionen/zaehler
Grüße
alex
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von alexS am 02.10.2012 22:28 Uhr |
nitroxatmer 
User

Beiträge: 1204 Herkunft: Gera Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen zuletzt online: 10.05.2020 22:18 Uhr
 |
Re: gesammt Wassermenge mit FTS4-50DL messen 02.10.2012 23:11 Uhr |
Jo- hab ich was vergessen:
ist ja DL... sorry.
Denke denke...
dann sieht es schlecht aus, denn über den DL kommt nur l/std.
-da braucht man wohl einen mechanischen Zähler |
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....
Auch wenn es nur Worte sind- ein Danke kommt immer gut an! 
UND: bitte gebt zum Schluß auch die Lösung Eures Problems weiter - nur dann hilft es auch Anderen !! |
|
|