Steuerung von drei Kollektorfeldern 12.02.2012 19:57 Uhr |
Hallo UVR1611-Profis,
ich stehe bei der Programmierung meiner UVR1611 gerade auf dem Schlauch :(
Wie muß ich die beiden Ausgänge A10 und A11 steueren (in TAPPS-Sprache), damit immer das heißeste Kollektorfeld durchströmt wird?
Danke für Eure Hilfe
wintwo
|
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 127 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: 15.05.2012 11:39 Uhr

 |
Re: Steuerung von drei Kollektorfeldern 12.02.2012 21:40 Uhr |
Hallo
wenn deine Ausgänge Mischer sind, dann vielleicht so:
ob das ganze sinnvoll ist, da kommen mir bedenken
was sind die die gründe für diese Regelung ?
Gruss Andreas
Beitrag wurde 2 mal bearbeitet, zuletzt von Andreas1 am 12.02.2012 21:54 Uhr |
wintwo
User

Beiträge: 4
zuletzt online: 17.02.2012 8:30 Uhr
 |
Steuerung von drei Kollektorfeldern 13.02.2012 7:54 Uhr |
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort.
Die beiden Ausgänge sind keine Mischer sondern 3/2-Wege-Ventile (kommt in der Grafik vielleicht nicht so gut raus). Wie bereits beschrieben sollte immer nur das heißeste Kollektorfeld durchströmt werden. Mit vielen UND- und ODER-Funktionen würde ich es schon hinbringen.
Vielleicht hat aber jemand eine "smarte" Lösung, auf die ich (noch) nicht gekommen bin.
Danke nochmals
wintwo |
Andreas1 
UVR-Betreiber

Beiträge: 127 Herkunft: Hamburg
zuletzt online: 15.05.2012 11:39 Uhr

 |
Re: Steuerung von drei Kollektorfeldern 13.02.2012 8:45 Uhr |
Hallo
Anstelle der Mischermodule einfach einen Vergleich
benutzen.
Aber im ernst, die Kollektoren werden dann nur immer stoß weise durchströmt. Die Ventile schalten sich über den Tag gesehen einen wolf. wie lange soll das halten ?
Klemmt ein Ventil, hast du ein Problem.....
Dazu kommt auch, das die Kollektoren ewig warm und kalt werden, das könnte sogar Materialermüdung bedeuten.
Was spricht gegen eine Reihenschaltung ?
Gruss Andreas |
Hermann 
User

Beiträge: 2 Herkunft: Berlin Beruf: Dipl.-Ing. zuletzt online: 15.02.2012 17:36 Uhr
 |
Re: Steuerung von drei Kollektorfeldern 13.02.2012 11:47 Uhr |
Hallo
Eine denkbare Lösung für eine kaskade statt in Reihe wäre das je ei Kollektor in eine andere Richtung zeigen würde. Ost,Süd,West.
mfg Hermann |
wintwo
User

Beiträge: 4
zuletzt online: 17.02.2012 8:30 Uhr
 |
Steuerung von drei Kollektorfeldern 14.02.2012 10:00 Uhr |
Hallo zusammen,
vielen Dank für die bisherigen Antworten auf meine Frage. Doch leider laufen die Antworten in die falsche Richtung.
Die dargestellte Hydraulik ist der derzeitige Stand meiner Anlage, den ich auch nicht verändern möchte. Meine bisherige Steuerung macht Probleme, weshalb ich diese gegen eine UVR1611 austauschen werde.
Darum auch die gezielte Frage nach einem Programmiervorschlag in TAPPS - nicht nach einer Diskussion über Sinn und Unsinn der Hydraulik.
Also bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen; ich möchte nur eine "Kurskorrektur" des Themas auf die Programmierung machen.
Danke nochmals
wintwo |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 111 Herkunft: D-65623
zuletzt online: 16.05.2012 13:54 Uhr

 |
Re: Steuerung von drei Kollektorfeldern 14.02.2012 12:26 Uhr |
habe da einen Lösungsvorschlag 
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von oli-f am 14.02.2012 12:26 Uhr |
wintwo
User

Beiträge: 4
zuletzt online: 17.02.2012 8:30 Uhr
 |
Re: Steuerung von drei Kollektorfeldern 14.02.2012 12:48 Uhr |
Hallo Oli-F,
danke, diesen Tipp habe ich gebraucht ... bei der Analogfunktion war ich schon ... aber der Offset von -1° der hat mit gefehlt.
Klasse!
wintwo |
Johannes 
User

Beiträge: 7
zuletzt online: 21.04.2012 18:34 Uhr
 |
Re: Steuerung von drei Kollektorfeldern 21.02.2012 8:50 Uhr |
Kurze Frage: Sind deine 3 Kollektoren verschiedene Ausrichtungen, bzw. verschiedene Neigungswinkel, dass du diese Hydraulisch so anschließt. Egal wie auch, würd ich an deiner Stelle vielleicht überlegen, die Mischer mit einem elekt. Antrieb mit 0-10V ansteuerung so versehen, und somit ein gleitender betrieb zu erreichen. Somit wäre möglich alle 3 Felder gleichmässig zu betreiben nur mit verschiedener Leistung.
Mit der UVR denk ich mir ist dies steuertechnisch sicher möglich.
Gruss Hannes |
Joachim 
User

Beiträge: 13 Herkunft: Nähe Bremen Beruf: Bereich Nachrichtentechnik zuletzt online: 13.05.2012 23:59 Uhr
 |
Re: Steuerung von drei Kollektorfeldern 23.02.2012 23:00 Uhr |
Für 2 Kollektorfelder gibt es bei den Beispielen von AT eine Musterlösung, mal schauen, wie man diese Logik aufbohren kann. Dort ist das Prinzip, dass durch Verteilung der Volumenströme beide Felder auf gleiche temperatur kommen- und wer nicht kann, wird abgedreht
Solar 2 Kollektorfelder mit Pumpen-Mischer-System
Gruß
Joachim |
| Wir vergleichen oft mit Dingen, die wir kennen und schliessen das Ungekannte aus.....Da ist der Irrtum eingeladen! |
nitroxatmer 
User

Beiträge: 78 Herkunft: Gera Beruf: Experte für Regelungen und Steuerungen zuletzt online: Gestern 20:21 Uhr
 |
Re: Steuerung von drei Kollektorfeldern 27.02.2012 0:44 Uhr |
Es tut mir Leid Euch die Freude zu nehmen, aber so einfach läßt sich die richtige Lösung nicht finden!
Es ist zwingend notwendig die mögliche Sonneneinstrahlung der einzelnen Koll. über den Tag verteilt zu vergleichen!
Sonst kommt es zu einer nervigen Taktung, was am Ende auf die Technik
geht...
Ich habe dieses Problem schon selbst gehabt...-und gelöst..
Beitrag wurde 1 mal bearbeitet, zuletzt von nitroxatmer am 28.02.2012 16:56 Uhr |
Ich hoffe, man kann meinen Gedanken folgen -die sind irgendwie schneller als ich schreiben kann....