Hallo zusammen,
ich bin gerade bei einer Funktion die ich noch nicht so
richtig durchblicke.
Ich möchte bei Freigabe-Signal der Wärmepumpe einen Heizstab zuschalten. Das soll bei minus 8 Grad passieren:
Funktion soll ein Vergleich sein, Wert A = Aussentemp.
Wert B fest -8 Grad,
EIN soll bei -8 sein und AUS bei -7,5
Welche Werte soll ich bei DIFF.EIN und DIFF.AUS schreiben und welchen Ausgang muss ich belegen:
Wa > Wb + diff oder Wa < Wb + diff
Freigabe erfolgt über Signal Übernahme bei Freigabe der LWP
Gruss Micele
|
Micele 
User

Beiträge: 6 Herkunft: NRW Beruf: Informatiker zuletzt online: 04.04.2012 9:49 Uhr
 |
Re: Anforderung Heizstab 01.02.2012 11:18 Uhr |
Hi,
scheint, ich hatte ein Fehler in der Übergabe des Signales:
Habe jetzt,
Funktion Vergleich,
Funktgrp. Temperatur
WERTb = -8
DIFF.EIN = 0,0 K
DIFF AUS = -0,5 K
Als Ausgang: Wa < Wb + diff