Das Solarforum von solar4me |
Programmierung der UVR1611 - Thema: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
richterh 
User

Beiträge: 10 Beruf: IT-Manager zuletzt online: 12.10.2009 20:03 Uhr
 |
Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 24.07.2009 11:00 Uhr |
Habe an meiner Solaranlage leider keinen Durchflussmesser.
Gibt es eine Möglichkeit z.B. die Drehzahl der Solarpumpe als Alternative zu einem Durchflussmesser zu verwenden um den Durchfluss für einen Wärmemengenzähler zu ermitteln ?
Vielleicht hat schon jemand so was für eine UVR1611 realisiert.
Viele Grüße,
Harald |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 13:47 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 24.07.2009 11:33 Uhr |
Hallo Harald,
so ohne weiteres sollte das nicht gehen, denn die Drehzahl sagt noch lange nichts aus wie stark der Durfluss wirklich ist. Damit bleibt der Zähler auch dann nur ein Schätzeisen 
Grüße
Dennis |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
richterh 
User

Beiträge: 10 Beruf: IT-Manager zuletzt online: 12.10.2009 20:03 Uhr
 |
Re: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 26.07.2009 13:07 Uhr |
Hallo Dennis,
das stimmt schon aber immer noch besser als ganz ohne Durchflussmesser und mit konstantem Durchfluss rechnen müssen.
Viele Grüße,
Harald |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 737 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: Gestern 13:47 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 27.07.2009 8:42 Uhr |
Hallo Harald,
hast Du einen Durchflussmesser am Solarkreis? Normalerweise sollte da einer dran sein. Wenn ja, kannst Du ja mal die Werte für minimale Drehzahl und maximale Drehzahl ablesen. Ich denk dann mal drüber nach ob man da was programmieren kann.
Grüße
Dennis |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
richterh 
User

Beiträge: 10 Beruf: IT-Manager zuletzt online: 12.10.2009 20:03 Uhr
 |
Re: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 28.07.2009 19:28 Uhr |
Hallo Dennis,
ja, ein (nicht elektronischer) Durchflussmesser ist dran. Ich schätze die Pumpe macht in kleinster Stufe 8 ca. 1l/min., in Stufe 30 ca. 5l/min.
Grüße,
Harald |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 246 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 05.02.2012 11:32 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 14.02.2010 23:35 Uhr |
Hallo Harald,
ich habe auch das Problem gehabt.
Meine "Lösung".
Freigabe WMZ = Ausgang Solar-Pumpe
Durchfluss auf Benutzer
... habe "noch" keine PID-Funktion deshalb am Flowmeter abgelesen und bei Durchfluss eingetragen.
So wird nur gezählt wenn Solar-Pumpe an ist.
Aber wie Dennis schon gesagt hat, nix halbes und nix ganzes. |
Gast
Gast
zuletzt online: 05.02.2012 11:32 Uhr
|
Re: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 22.02.2010 21:39 Uhr |
Hallo Zusammen,
bei den gängisten Solarkreisstationen ist ein Durchflußmesser dabei. Dieser sollte bei Low-Flow Betrieb auf ca. 4 l/min gestellt werden. Ich habe letztens, da ich noch kein Volumenstromgeber habe, wie Harald auch schon beschrieben den Eingang WMZ als Ausgangssignal Solarpumpe definiert und dann einen Fixwert von 250 l/h eigegeben. Ist zwar nicht 100% genau, aber da man auch in der Anlage nicht messbare Wärmeverluste von ca 5% hat, relativ genau um zu sehen, was eine Solaranlage erwirtschaftet.
Grüße Michel |
x90cr 
UVR-Betreiber

Beiträge: 115 Herkunft: Limbach-Oberfrohna Beruf: Zerspanungsmechaniker zuletzt online: 07.02.2012 22:54 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 17.03.2010 20:13 Uhr |
Wie ist das beim Wärmemengenzähler, läuft der nur wenn er ein Signal vom Volumenstromgeber bekommt oder sollte ich ihn vorher mit der Pumpe zusammen freigeben? |
Oli-F 
2. Hand vom Chef


Beiträge: 99 Herkunft: D-65623
zuletzt online: Gestern 16:12 Uhr

 |
Re: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 17.03.2010 20:22 Uhr |
der Wärmemengenzähler zählt nur wenn der Volumenstromgeber ein Signal ausgibt. Eine freigabe von der Pumpe ist nicht erforderlich |
hammax
User

Beiträge: 2 Herkunft: D86949
zuletzt online: 16.04.2010 19:58 Uhr
 |
Re: Wärmemengenzähler ohne Durchflussmesser 16.04.2010 20:06 Uhr |
...ich habe eine Stückholzzentralheizung 14kW, UVR1611, 500ltr Puffer, FBH 120 qm.
WW-Bereitung mit Vitocell B 300ltr, 2 WT und 3kW E-Heizung.
Seit Mitte März hängen auch 2 FK's in Serie mit 5,2qm zur WW-Bereitung dran.
Zunächst versuchte ich es mit dem TA-Beispielprogramm (2 Verbraucher, Solarvorrang und PID-Regelung). Das habe ich nach einer Woche Beobachtung zugunsten einer einfacheren und m.E. effektiveren Programmierung rausgeschmissen.
Die Solarpumpe läuft auf Stufe 1 bei geringer Einstrahlung im "Stotterbetrieb" (wird das anderweitig etwa Eimerprinzip genannt??) und bei guter Einstrahlung im Dauerlauf. Ich will schließlich nur 250ltr 50-65° warmes Badewasser pro Tag. Der Überschuss geht anschließend in den Puffer.
Da ich im vergangenen Jahr den Stromverbrauch meines "Boilers" in der heizungsfreien Zeit aufgezeichnet habe (ca. 200 kWh/Mon.) versuche ich jetzt einen Solar-WMZ ohne Durchflussmesser entsprechend den Anregungen aus den vorherigen Beiträgen zu "eichen".
Den Durchflusswert gebe ich hierbei über eine Analogfunktion ein, da mir die angebotenen "Benutzer"-Werte zu grob gestaffelt sind. |
|
|