Das Solarforum von solar4me |
Programmierung der UVR1611 - Thema: Sensor 130°, aber Umwälzpumpe ist aus
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
More2 
User

Beiträge: 3 Herkunft: Abensberg Beruf: Angestellter zuletzt online: 25.05.2009 12:58 Uhr
 |
Sensor 130°, aber Umwälzpumpe ist aus 24.05.2009 17:00 Uhr |
Halo, habe folgendes Problem.
Bei miener Buso-Anlage
(2x 1000 Ltr. Puffer und 24 qm Solarfläche)
tritt folgendes Problem auf.
Das Thermostat oben an der Solarfläche zeigt 120 - 130° an,
die Umwälzpumpe ist aber aus (es wird keine Energie gewonnen)
Ich habe Angst dass irgendwas kaputt gehen kann, wenn nicht schon etwas kaputt ist.
Meine Pufferspeicher sind zwar auf ca. 85° aufgeheizt
(Puffer 2 unten 75°) aber deswegen kann doch die Anlage
nicht " abschalten " - oder ???
Wer kann mir helfen ??? |
Dennis 
Kundendienst


Beiträge: 826 Herkunft: von hier ! Beruf: Elektroniker zuletzt online: 25.02.2021 7:38 Uhr

 |
Re: Sensor 130°, aber Umwälzpumpe ist aus 25.05.2009 9:14 Uhr |
Hallo More2,
doch, das kann schon sein das die Parameter Deiner Anlage so eingestellt sind, das die bei erreichter Puffer-Solltemperatur abschaltet. Wenn dann die Anlage in den Stillstand geht, sind auch die 130 Grad normal, das ist aber weit im grünen Bereich! Schlimmstenfalls muss der Kollektor bis zu 200 Grad aushalten. Durch den erhöhten Druck im Solarkreis passiert da nix!
sonnige Grüße
Dennis |
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} |
|
|