Das Solarforum von solar4me |
Programmierung der UVR1611 - Thema: Raumsensor
Moderatoren in diesem Forum: Oli-F |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Raumsensor 25.09.2010 23:18 Uhr |
Hi,
ich habe heute einen Raumsensor angeschlossen und wollte Ihn in die Heizkreis- Funktion einbinden.
Der Sensor ist am I/O Modul angeschlossen und wird dann über CAN an die UVR übertragen. Das klappt auch alles, nur kann ich in der Funktion nicht
BETRIEB: RAS Die Heizungssteuerung erfolgt über den Raumsensor RAS
NORMAL der RAS wurde auf Heizbetrieb (NORMAL) eingestellt
auswählen.
Was mache ich da falsch? Temperaturen werden alle richtig angezeigt.
Vielen Dank schonmal.
Gruß |
mowox 
User

Beiträge: 25 Herkunft: österreich / salzburg Beruf: techniker zuletzt online: 15.04.2012 10:14 Uhr
 |
Re: Raumsensor 29.09.2010 10:42 Uhr |
Servus.
Hast du als Eingang "RAS" ausgewählt?
Jumper im RAS kontrollieren, der soll nicht auf FIX stehen.
grx |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Raumsensor 29.09.2010 18:20 Uhr |
Hey,
ja bei Eingang ist RAS ausgewählt.
Die Temperaturen übertragt das I/O auch richtig an die Hzkr.-Funktion, nur ich kann halt kein RAS bei Betrieb wählen.
Habe gemerkt, dass auch nicht die Temperatur unter Netzwerkeingang angezeigt wird sondern eine "normale" Zahl (ohne ° oder ähnliches). Lag soweit ich mich erinnern kann bei ca. 22°C Raumtemp. bei 700 nochwas.
Ich bekomm RAS aber einfach nicht unter Modus angezeigt :(
Ich werde morgen Abend mal die neue Firmware aufspielen, mal schaun ob sich dann etwas tut.
Grüße und DANKE |
mowox 
User

Beiträge: 25 Herkunft: österreich / salzburg Beruf: techniker zuletzt online: 15.04.2012 10:14 Uhr
 |
Re: Raumsensor 29.09.2010 21:09 Uhr |
Kannst ja einmal einen andere Eingang prüfen,
bzw den RAS mit einem kurzen Kabelstück vor Ort anschließen.
Wenn die Temperatur ohne Temperaturskalierung eingelesen wird, kommt der Faktor 10 dazu, also 20Grad = 200 (ohne skalierung). Ob die Firmware einen Haken hat kann ich nicht sagen.
Ich hatte einmal ein Problem mit den Schiebeschalter, der hat einen Wackler gehabt, der eingelesene Wert ist wie verrückt gesprungen.
Auszug aus der RAS Doku:
Frostschutzbetrieb = Unterbrechung
Automatikbetrieb = Raumtemperatur +/- Knopf
Normalbetrieb = Raumtemperatur + 50°C +/- Knopf
Absenkbetrieb = Raumtemperatur + 100°C +/- Knopf |
lebbes
UVR-Betreiber

Beiträge: 282 Herkunft: D-64665
zuletzt online: 16.05.2012 21:52 Uhr

 |
Re: Raumsensor 30.09.2010 18:15 Uhr |
Habe nun die neuste Firmware auf I/O, Bootloader und UVR und siehe da, ich kann RAS auswählen .
Vielen Dank für Eure Beiträge.
lebbes |
|
|